Вопрос по телемеханике
 
Добрый день, коллеги. Возможно, кто-то уже сталкивался с телемеханикой и что-то может подсказать. Проблема следующая: На объекте который постигла сия телемеханическая участь установлены скз двух типов В-ОПЕ-ТМ сигналовские где-то 2004 г.в и В-ОПЕ-М1 энергомеровские 2006-2008 г.в. Так вот СИГНАЛЫ и отправляют параметры на АРМ и регулируются дистанционно, а ЭНЕРГОМЕРЫ только отправляют , т.е дистанционной регулировке не поддаются. Сначала я думал, что такая возможность не предусмотрена, но в паспорте написано, что есть и телеизмерение и телеуправление. Наладчики тм утверждают, что по их части все в порядке и проблема у нас в скз. Еще один момент, в СКЗ Энергомера более поздних серий есть тумблер переключения режима управления «ДИСТ» «МЕСТН», также есть он и в сигналовских В-ОПЕ-ТМ. Но в наших энергомерах такого нет, может перемычки где-то ставить надо или как то по другому бороться с этим зверем? В общем буду рад помощи. Спасибо за внимание.

Сергей Чекушкин 27.12.2014 10:42

arsrock, На сколько я понимаю в В-ОПЕ-М1 (с адаптером АС-1), действительно, на клеммнике ТМ, нужно убрать перемычку (или поставить точно уже не помню). Обратитесь на сайт производителя они все вам расскажут! http://www.energomera.ru/forum/viewf...a6f5db7114e851

arsrock 27.12.2014 18:45

Спасибо за ссылку, попробую связаться с ними.