Валерий 26.04.2017 05:35

Недозащита промысловых газопроводов газлифт.
 
Привет всем!
Помогите советом, где капать причину. Защитный потенциал - 0,75 в, вых.U на станции 85 В. Станция на пределе. Семь отходящих линий с манифольда на скважины с ИФС с обоих сторон, общей протяженностью 15 км. Грешу на ИФС R=0.1 Ом - 1 Ом.
Где то выше читал про бракованные аноды, что тоже не исключаю( надо будет проверить их на растекание еще раз). Объекту нет еще и года, а такая котовасия:unknw:

Сергей Чекушкин 26.04.2017 10:42

Валерий, Какой ток в цепи УКЗ, какая ном. мощность преобразователя? Какое сопротивление внешней цепи преобразователя? кажущееся сопротивление на ИФС 0,1 Ом удовлетворяет требованиям, основной параметр исправности ИФС на катодно защищенном трубопроводе, наличие тока на шунте измерительного прибора.

Валерий 11.07.2017 06:40

Путем отключения всех трубопроводов скважин поочередно, нашел отходящею линию которая пропускает на оборудование... жду когда перепакуют ИФС. Теперь Uсум=-1,4 В при I=1,5 А Uвых=40 В.

Бывалый 11.07.2017 21:26

Проверьте еще анодную линию и сами аноды - для новых анодов сопротивление очень большое.