RuslanM 17.09.2018 16:24

Защита РВС
 
Доброго времени суток.
Вопрос такой есть два РВС "20000" стоят рядом установленная ЭХЗ
Станция катодной защиты Энергомера" модель не помню !
Так в чем может быть такое что при увеличения напряжения где-то до 60Воль ток всего Максимум 2 А

Такое ощущение что протяженные аноды не работают.

Подскажите где что посмотреть?

RuslanM 18.09.2018 09:02

Станция СКЗ Энергомера В-ОПЕ-М6-С1-104-48-У2-В-4.20 При увлечения напряжения ток максимум 2.3 мВоль при шунте 150А это у нас ток 5 Ампер

Добавлено через 4 минуты
Как бы еще выставлю по максимуму и померию в КШ на энесах

Добавлено через 44 секунды
Как бы еще выставлю по максимуму и померию в КШ на энесах.

ЭХЗ 18.09.2018 10:48

В первую очередь измерить защитный потенциал резервуара относительно стационарных электродов. Для проверки, в доступном месте еще можно померить потенциал резервуара относительно земли по своему электроду, лучше в нескольких точках по окружности.

Сергей Чекушкин 18.09.2018 11:14

Впервую очередь, в таких случаях, всегда измеряют омметром на переменном токе, сопротивление внешней цепи преобразователя!

RuslanM 18.09.2018 11:36

Ну если верить показаниям стационарных энесов то как бы все работает замеры производились ис-10 и орионом ип-01. Попробую скинуть фото с дома

Сергей Чекушкин 18.09.2018 12:09

Видимо хорошо заизолирован резервуа, раз сопротивление цепи больше 10 Ом, надеюсь с контактными сединениями все впорядке

RuslanM 18.09.2018 15:59

Вложений: 1
Вот сегодняшний замер.. Протяженные аноды которые не четные это рабочая группа ,четные это резервная

Ну есть недочеты по Переходному сопротивлению Энеса 1,2,3

RuslanM 18.09.2018 16:02

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 367335)
Видимо хорошо заизолирован резервуа, раз сопротивление цепи больше 10 Ом, надеюсь с контактными сединениями все впорядке

Сопротивление Цепи я мерил с общей группой анодов а вот какое уже не помню!
Да как бы уже лет 8 уже есть резервуару

ИС-10 это прибор

Сергей Чекушкин 18.09.2018 16:34

RuslanM, по вашим данным, не набирается ток 2А, куда то СКЗ видимо еще работает, параллельно, потяженному, подключен еще какой нибудь анод?
Весь ток отправленный с Анодов, на сооружение вы должны собрать в точках дренажа

RuslanM 18.09.2018 16:58

Так я и думаю что ток совсем маленький и при замерах электрометричиских выставляли станцию на всю то тока тоже особа не было 2-3 А всего.

Да больше анодов не подключено только основные 1,3,5,7,9,11.

Рядом еще один резервуар стоит он тоже не адекватно себя ведет если отправят завтра то я его замеры.

А ну еще РВСы все в контуре даже обычная лестница через каре тоже имеет свой потенциал