Алексей Боль 27.12.2012 18:12

Изменение напряжения, тока, и потенциала на мультиметре СКЗ в-опе-тм2.
 
при сегодняшней поездке обнаружил что на мультиметре СКЗ в-опе-тм2 происходит резкое изменение напряжения, тока, и потенциала. присутствует шум в блоке ?, название не знаю, стоит после вводного автомата, в ней как я понимаю два транса и два конденсатора(квадратных), и несколько маленьких. при внешнем осмотре неполадок не обезоружено. какая может быть причина, может у кого уже было такое. я слышал варианты про диоды и кондеры которые стоят на шунте и АЗ.может у кого есть схема В-ОПЕ-ТМ-2-42-48-У2 серия В1.3 (принципиальная, та что в руководстве по эксплуатации у меня есть).заранее спасибо!

Сергей Чекушкин 27.12.2012 22:21

Если честно тяжело по описанию понять вашу проблему, много непонятного, в каком режиме управления работает станция? шум в каком блоке? для чего этот блок служит? при чем тут шунт и диоды? как регулируется преобразователь в ручном режиме? в режиме автоматической стабилизации тока? как станция ведет себя без нагрузки? вообщем вопросов много...

Alex 28.12.2012 07:34

Могу ошибаться, выскажу предположение:
если, как заявлено, изменяется ток, напряжение и потенциал, станция скорее всего в автоматическом режиме, подобное будет происходить, если нарушен контакт, или вообще оборван вывод от ЭНЕСа. Звук (шум) может издавать только трансформатор от перегрузки по току или напряжению (в данном варианте, скорее второе).

Сергей Чекушкин 28.12.2012 11:11

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 79006)
станция скорее всего в автоматическом режиме, подобное будет происходить, если нарушен контакт, или вообще оборван вывод от ЭНЕСа.

В принципе как я понял, производители заявляют что при обрыве измерительной цепи в режиме автоматического поддержания защитного потенциала, станция должна выйти в автоматический режим стабилизации тока на установленное ограничение по току.
По описанию можно понять что нет стабильности в работе преобразователя, отсюда естественно все выходные параметры изменяются, скорее всего дело именно в блоке управления преобразователем, советую проверить работу станции на всех режимах, в холостом режиме, в активном режиме с альтернативной нагрузкой(реостат).

Алексей Боль 28.12.2012 19:23

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 78987)
Если честно тяжело по описанию понять вашу проблему, много непонятного, в каком режиме управления работает станция? шум в каком блоке? для чего этот блок служит? при чем тут шунт и диоды? как регулируется преобразователь в ручном режиме? в режиме автоматической стабилизации тока? как станция ведет себя без нагрузки? вообщем вопросов много...

Спасибо всем что откликнулись.
режиме управления - местный
шум в блоке - ФРП(фильтр радио помех)
при чем тут шунт и диоды - на них стоят два кондера 15000мФ(это уже другой блог)
регулируется преобразователь- в ручном режиме
как станция ведет себя без нагрузки?- аналогично
Сегодня нашло схемы, обратился на сайт производителя, те любезно предоставили.
(Если кому то будет нужно могу выложить). Еще до того как нашел ездил, переставил блок ФРП с рабочей СКЗ результата ноль.показания так и гуляют , причем на трубе в норме. Может есть ещё какие нибудь варианты. У меня только один. снимать полностью шкаф рабочего СКЗ и вести на место. та по очереди переставлять блоки.Но это не очень хочется, завтра крайний деть,корпоратив.блин так и знал что под новый год чёньт до случиться,т.к. до этого все больно спокойно было.

Alexandr 28.12.2012 22:04

Догадки конечно, но возможно трансформатор питающий блок упр. - неоднократный случай