Анодное из стальных труб.
Может у кого есть ППР, по устройству анодных заземлителей.
|
Вложений: 1
Очередные "умные мысли" проектировщиков. Им предложено было запроектировать анодный заземлитель на колхозном поле, так чтоб не мешать им потом пахать это поле.
Вопрос: сколько прослужит контактный узел А? |
Прослужит пока в контактный узел не попадет влага....вопрос для меня в другом, неужели такие большие потери сельхозпродукции приносит производителю наружный оголовок ГАЗ....
|
Цитата:
Добавлено через 5 минут А вот жалко у меня не осталось предварительного листа. Там вводная труба было загнута вниз на 1,2 м, как в стандартных анодных.:good: Очень удобно для монтажа.:bomb: И им было указано на эти обе ошибки, но про то что надо узел изолировать они не запомнили. И проект уже прошел все согласования и экспертизы. Будем строить:lol::rofl: |
жесть. А обслуживать (осмотр, диагностика, замеры) его как? И что, кип поставить не разрешили на поле, а в случае чего - "раскопки" делать можно?! ЧуднО, однако ...
|
есть ппр. но нет времен :) как срочно? найду -скину.
|
Вложений: 1
лови
|
Спасибо
|
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot