Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Документы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Порядок и сроки обслуживания средств ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=115721)

Громен 17.02.2014 16:49

Порядок и сроки обслуживания средств ЭХЗ
 
Прошу поделиться опытом: кто на какие документы опирается при выборе периодичности обслуживания средств ЭХЗ составляя ППР???

Сергей Чекушкин 17.02.2014 18:16

ГОСТ Р 51164-98 п.п. 6.4 и Руководство по эксплуатации систем ПКЗ ВНИИГАЗ 2004, п.п. 3.2.

Transgaz47 26.03.2015 18:40

Вложений: 1
Про УПЗ.

Сергей Чекушкин 26.03.2015 20:53

Transgaz47, Неплохая такая "сборочка" информации, с ссылками на НТД, мне понравилось. Слышал у вас в Трансгазах в прошлом году СТО какое то новое вышло по периодичности обслуживания средств ЭХЗ, по словам эксплуатации там якобы раз в год можно "посещать" теперь УКЗ)), не владеете информацией?

Transgaz47 27.03.2015 17:40

Напиши какой я выложу, а так по смыслу это чушь такого не будет.

ГОСТ 51164 Приложение И (обязательно).
И.10 Технический осмотр, профилактическое обслуживание и текущий ремонт катодных станций и дренажей следует проводить не реже одного раза в месяц и дополнительно при изменении параметров электрохимической защиты.
При этом проводят:
- осмотр всех доступных для внешнего наблюдения конструктивных элементов;
- проверку контактных соединений и устранение неисправностей;
- регистрацию показаний приборов, изменение и, при необходимости, регулировку потенциала на трубопроводе в точке дренажа;
- техническое обслуживание в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
Все виды неисправностей и отказов в работе следует фиксировать в полевом журнале с указанием времени их обнаружения, способа и времени устранения согласно НД.

Сергей Чекушкин 27.03.2015 17:45

Transgaz47, Я же говорю что только слышал от начальника ЛЭС одного Трансгаза, если бы я знал его название я бы его и так нашел, а на счет 1 го раза в месяц в ГОСТ, так ваших же СТО есть 2 раза в год, я не удивлюсь если будет один!

Transgaz47 27.03.2015 17:53

Они наверное про временны регламент. То та ких много надо делать вид что они работают. Если провести анализ СТО то некоторые противоречат друг другу, в основном расходятся в значениях. Большой вопрос, кто их пишет?

Lenin 28.03.2015 06:50

Сергей Чекушкин, есть такое СТО Газпром 2-5.1-632-2012. Там 2 раза в год насколько помню.

Сергей Чекушкин 28.03.2015 08:21

Lenin, Спасибо, скорее всего он и есть, надо будет ознакомится.

Transgaz47 31.03.2015 18:54

ВСН 39.1-1.22-007-2002
6.4. Периодичность технического осмотра и проверки исправности ВЭИ должна осуществляться в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов" ВРД 39-1.10-006-2000. (п. 8.3), но не реже одного раза в квартал в объеме п.5.8 настоящих Указаний.

Р Газпром 9.2-025-2013
7.2.3 Вставка электроизолирующая как элемент трубопровода является неразъемным изделием и не требует ТО в течение всего срока эксплуатации. Проверку работы ВЭИ следует проводить с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Для контроля работы ВЭИ проводят:
- проверку исправности в соответствии с 8.2.5;
- контроль выводов и подключений;
- контроль искроразрядника при подземной установке ВЭИ по индикаторному элементу в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя;
- контроль искроразрядника при надземной установке ВЭИ (при отключении искроразрядника от трубопровода) путем измерения его сопротивления
8.2.5 Измерения на вставках электроизолирующих проводят в соответствии с методикой, представленной в приложении Д.
8.2.6 Измерения на изолирующих фланцевых соединениях (при их наличии) проводят по методике, представленной в приложении Д. Дополнительно определяют сопротивление диэлектрических элементов (прокладок и вкладышей) в системе «фланец–шпилька». Критерием неудовлетворительного состояния диэлектрических элементов является сопротивление менее 100 кОм.

ВРД 39-1.10-069-2002
3.2.39. Состояние изолирующей вставки (фланца) проверяется 1 раз в год. Состояние изолирующего фланца определяется путем одновременного измерения потенциала трубопроводов до и после изолирующего фланца. Исправным состоянием изолирующего фланца считают отсутствие влияния тока установок катодной защиты ГРС на величину потенциала входного (выходного) газопровода.

СТО Газпром 2-5.1-632-2012
Таблица 6. и Таблица Б.1


Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.