Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   скз (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=447299)

ds sd 30.01.2020 02:00

скз
 
Стоит ТП от нее линия пару км до СКЗ включенную на трубу с газом, на ТП раньше был простой счетчик все было как говорят нормально, потом поставили счетчик с учетом реаактивки, и увидели что реактивки завышенный показатель, отключили после этого станцию год назад, теперь на мою голову упала эта задача.. станция катодной защиты 3 квт... что делать с реактивкой?

PavKa 02.02.2021 13:40

Так как в вашей СКЗ наверняка используется понижающий транформатор, имеется индуктивность.
Решений два.
1. Ставить компенсатор реактивной мощности на ТП.
2. Менять СКЗ на инвертор.

ds sd 05.02.2021 10:16

Цитата:

Сообщение от PavKa (Сообщение 545959)
Так как в вашей СКЗ наверняка используется понижающий транформатор, имеется индуктивность.
Решений два.
1. Ставить компенсатор реактивной мощности на ТП.
2. Менять СКЗ на инвертор.


Еще мысль: то что анодное поле (по проекту там чугунные трубы) сгнило, и станция пашет сама на себя отсюда и реактивка.? что думаете?

PavKa 09.02.2021 13:36

Цитата:

Сообщение от ds sd (Сообщение 546776)
станция пашет сама на себя

Думаю, там тока бы не было. Нужно проверить сопротивление растеканию анода. Ну и запас по мощности СКЗ. Первый раз сталкиваюсь с проблемой компенсации реактивной мощности от СКЗ. :crazy:

Михаил Тим 09.02.2021 23:32

Цитата:

Сообщение от ds sd (Сообщение 546776)
Еще мысль: то что анодное поле (по проекту там чугунные трубы) сгнило, и станция пашет сама на себя отсюда и реактивка.? что думаете?

Проверяется не выходя из блок-бокса - просто замыкаете напильником или еще чем "+" выход станции на болт защитного заземления. Если ток попёр (или станция загудела под нагрузкой) - ищите обрыв/износ анода. Чаще бывает обрыв в месте контакта с анодным заземлителем - отгнивает провод под наконечником. Если нет - отгнила приварка к трубе.

ds sd 10.02.2021 00:50

проверял на проводе который в землю уходит на АЗ, так как никакик КИп из поля не торчит, показало около 90ом.
а на второй станции говорят сопротивление АЗ высокое и ток тоже большой и не регулируется..

PavKa 10.02.2021 14:14

Цитата:

Сообщение от ds sd (Сообщение 547903)
показало около 90ом

Огромное сопротивление. При нем ток должен быть мизерный, а напряжение большое.

Цитата:

Сообщение от ds sd (Сообщение 547903)
сопротивление АЗ высокое и ток тоже большой и не регулируется

А на второй станции скорее всего замыкание между анодным и катодным кабелем. По крайней мере по Вашему описанию подходит. Сопротивления между ними нет и регулировать там нечего. И наверняка что-то с блоком управления....

Больше подскажут знающие в эксплуатации.

Михаил Тим 10.02.2021 23:11

Цитата:

Сообщение от ds sd (Сообщение 547903)
проверял на проводе который в землю уходит на АЗ, так как никакик КИп из поля не торчит, показало около 90ом.
а на второй станции говорят сопротивление АЗ высокое и ток тоже большой и не регулируется..

Вероятнее всего этот кабель и отгнил от анода. Там, под землей. Или, как вариант, его "нашел" какой-нибудь тракторист-пахарь. Или сообразительный охотник за цветметом

PavKa 12.02.2021 15:09

Так ток есть, значит КЗ где-то. Но опять же, сопротивление большое, как такое может быть?