gabiden 17.05.2019 08:16

Переходное сопротивление кожуха
 
Есть такое понятие: Минимальное значение переходного сопротивление кожуха? Сопротивление "кожух - земля".
Т.е. при каком значений кожух не принимается в эксплуатацию, или подлежит ремонту изоляции.

RuslanM 22.05.2019 16:11

Вложений: 1
Вложение 844
Рисунок 9.3 – График зависимости усредненного минимально допустимого сопротивления цепи кожух-труба Rц от длины кожуха LК

В любом случае, если сопротивление составляет менее 1 Ом, то это означает, что имеется электролитический контакт между стенкой кожуха и трубой.

Михаил Тим 29.05.2019 18:14

Цитата:

Сообщение от gabiden (Сообщение 401382)
Есть такое понятие: Минимальное значение переходного сопротивление кожуха? Сопротивление "кожух - земля".
Т.е. при каком значений кожух не принимается в эксплуатацию, или подлежит ремонту изоляции.

Можно использовать расчеты для контроля изоляции методом катодной поляризации по формулам Приложения Д ГОСТ Р 51164-98. Условно - кожух из трубы с заводской изоляцией - вот и считайте на 300 кОм, исходя из длины кожуха. Получатся токи примерно 0,4...1,2 мА. Если есть повреждения - все равно для смещения потребуется больший ток.

Там же, кстати, и рассчитаете требуемое сопротивление растекания кожуха. По формулам.