УКЗ
Здравствуйте.У меня вопрос: на каком максимальном расстоянии от трубопровода можно размещать УКЗ с системой монитолинга?
|
УКЗ - комплекс устройств, состоящий из источника электроснабжения, станции катодной защиты, дренажной линии, анодного заземления и контрольно-измерительного пункта.
Что из перечисленного именно нужно отнормировать по расстоянию? Обычно нормируют расстояние от анодного заземления до защищаемой трубы и смежных коммуникаций |
Имею ввиду СКЗ
|
какой трубопровод?
магистральный нефте или газопровод, нефтепродуктопровод, городское газоснабжение и т.д. |
Магистральный нефтепровод
|
Из РД-91.020.00-КТН-149-06:
8.1.3.1 Выбор месторасположения УКЗ следует производить исходя из длины защитной зоны (плеч защиты), наличия источников электроснабжения. Преимущественно УКЗ следует устанавливать в районе узлов задвижек. расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ (глубинное анодное заземление) это расстояние должно быть не менее 50 м; Остальные параметры не нормируются, кроме максимально возможной длины контрольных кабелей мониторинга. Обычно СКЗ запитывается от вдольтрассовой ЛЭП, а это десятки метров от магистралки и кабелем "+" от СКЗ на 200-400м на глубинные аноды либо поверхностные (выбрать тип после изучения изысканий) |