comrade 29.07.2015 12:11

Проектировщик,
Это все понятно. Видел я приложение Б, но про расстояние ничего сказать не могу, тем более, что там ГАЗ. Хотелось бы конкретно про расстояние, чтобы без домыслов?

Проектировщик 29.07.2015 16:33

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 185391)
Проектировщик,
Это все понятно. Видел я приложение Б, но про расстояние ничего сказать не могу, тем более, что там ГАЗ. Хотелось бы конкретно про расстояние, чтобы без домыслов?

С этим лучше в головную научную контору Газпром ВНИИГАЗ, или к Газпроектинжинирингу, Сибнефтетранспроекту и др. на худой конец. Я НД не пишу, а читаю.
Могу прочитать и так:
6.3.1 В установках катодной защиты могут быть применены глубинные и подповерхностные анодные заземления. Подповерхностные заземления могут быть сосредоточенными, распределенными и протяженными.
7.3.5 Расстояние от подповерхностного AЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ это расстояние должно быть не меньше 50 м.
И сделать вывод: расстояние от протяженного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Так что приходится домысливать :smile:
ПС. Если можно, как проектировщик попробуйте ответить на вопрос в соседней теме http://www.enes26.ru/forum/showpost....4&postcount=55

comrade 30.07.2015 11:59

Проектировщик,
В этом вся соль, как прочтет "эксперт", поэтому "обжегшись на молоке, дуешь на воду".

Алексей Скорин 30.07.2015 15:50

Спасибо за информацию.