Максимальная защищенность по протяженности МГ
Привет участникам форума! Подскажите какой участок газопровода диаметром: 1020мм, стенка: 12мм - может перекрыть по защищенности преобразователь катодной защиты НГК-ИПКЗ-ЕВРО-2,0 по обе стороны? Новая труба с заводской изоляцией - после кап.ремонта. Была замена участка протяженностью 24км, с обоих сторон этого участка стоят две станции(НГК-ИПКЗ-ЕВРО-2,0). Монтаж средств ЭХЗ на новом участке еще не закончен!!!
|
Ваши 24 км вполне перекроет.
to Alex: виноват, исправлюсь) |
Уважаемые форумчане!
Предлагаю не перегружать форум цитированием, если ответ следует за вопросом и так понятно, кому предназначен ответ и какая тема затронута в обсуждении. |
евгений86
Зависит от многих причин(грунты, аноды и т.д.), но если изоляция хорошая, как в вашем случае, то вполне. Хотя расстояние 24 км между станциями многовато. |
Согласен с вышесказанным, зависит от ситуации. В моем опыте было, что в среднеагрессивных грунтах аналогичные СКЗ на новой трубе диам.530 выдавали заданный потенциал на 25-30км в каждую сторону!
|
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
comrade, в последние годы наметилась тенденция к применению различных индикаторов, купонов, датчиков, которыми обвешивают трубу, все они имитируют дефект изоляционного покрытия, соответственно отбирают часть защитного тока, который (с учетом повышения качества изоляции) становится сопоставимым с током, необходимым для защиты трубопровода.
Интересно, учитывается ли это в проектах? |
Цитата:
Цитата:
|
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin®