Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Измерители потенциалов (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=35)
-   -   ОРИОН ИП-02 (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=349420)

Игорь Яскин 20.06.2018 15:15

ОРИОН ИП-02
 
Добрый день всем!
В этом году присутствовал на межотраслевой конференции Интехэко "Защита от коррозии". И представитель ЗГА "НС" обмолвился о скором выпуске ОРИОН ИП-02, только вот можно ли поподробнее, уважаемые производители?

Alex 20.06.2018 15:55

Вложений: 1
Игорь Яскин, можно:Вложение 819 На данный момент измеряет суммарный потенциал с отображением осциллограммы, поляризационный, ток поляризации ВЭ, есть диапазоны до 100 В, ток на шунте 75 мВ, память на карте микро SD, режим регистратора до суток, литий-полимерный аккумулятор, разъем для подзарядки и передачи данных микро USB как на большинстве смартфонов, функция записи от внешней кнопки при использовании с переносным электродом на штанге, если удастся согласовать с ВНИИГАЗом метод, будет функция оценки эксплуатационной пригодности стационарных электродов сравнения.

Игорь Яскин 20.06.2018 16:16

Ну это просто МЕГАкруто!!!!!!
Особенно осциллограмма. Удобно будет обследовать футляры по методике Оргэнергогаза. И ток поляризации конечно. Будем ждать. Когда планируется выпуск?

Alex 20.06.2018 16:23

Сейчас партию убиваем в полях для выявления недостатков, потом сертификация как средство измерения, думаю в следующем году.

antonlom 21.06.2018 13:03

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 356147)
Игорь Яскин, можно:Вложение 819 На данный момент измеряет суммарный потенциал с отображением осциллограммы, поляризационный, ток поляризации ВЭ, есть диапазоны до 100 В, ток на шунте 75 мВ, память на карте микро SD, режим регистратора до суток, литий-полимерный аккумулятор, разъем для подзарядки и передачи данных микро USB как на большинстве смартфонов, функция записи от внешней кнопки при использовании с переносным электродом на штанге, если удастся согласовать с ВНИИГАЗом метод, будет функция оценки эксплуатационной пригодности стационарных электродов сравнения.

Бог услышал наши молитвы!!!
Спасибооооооо!

Сергей Чекушкин 21.06.2018 13:10

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 356147)
На данный момент измеряет суммарный потенциал с отображением осциллограммы, поляризационный, ток поляризации ВЭ, есть диапазоны до 100 В, ток на шунте 75 мВ, память на карте микро SD, режим регистратора до суток, литий-полимерный аккумулятор, разъем для подзарядки и передачи данных микро USB как на большинстве смартфонов, функция записи от внешней кнопки при использовании с переносным электродом на штанге, если удастся согласовать с ВНИИГАЗом метод, будет функция оценки эксплуатационной пригодности стационарных электродов сравнения.

Давно ждал такой прибор, компактный и функциональный, молодцы разработчики!

Игорь Яскин 21.06.2018 13:16

Кроме всего вышесказанного, добавлю свое сугубо личное мнение, данный производитель всегда отвечает за заявленные характеристики, что, к сожалению, в наше время делают не все. Будем ждать...

Alex 21.06.2018 13:26

Коллеги, спасибо за добрый отклик! Функционал прибора результат учета ваших мнений, пожеланий и здравого смысла.

MiniloG 04.07.2018 11:44

Молодцы, давно пора было устроить апгрейд ПКИ-03 (хоть он и не ваш), интерфейс современный, с размерами только непонятно( лучше фото на фоне спич коробка). Осциллограмма пост сост. -большой вопрос.... кто, кроме оргазма со своим СТП ей пользуется??? Но лишнем как говорится не будет. И сколько каналов для измерения? Судя по фото-2. Соответственно это только измерения на кип в зоне БТ (я про регистратор). Измерения стабильности на выходе УКЗ отпадают также как измерения на УДЗ. Просьба не воспринимать в штыки а пояснить если не прав!

Alex 04.07.2018 14:28

Цитата:

Сообщение от MiniloG (Сообщение 357878)
Просьба не воспринимать в штыки а пояснить если не прав!

Все правильно, критика вещь полезная, если к ней адекватно относиться.. Габариты: 200Х100Х35 мм. Каналов действительно 2, т.к это скорее апгрейд ОРИОНА, нежели повторение ПКИ. Не совсем понятно почему Вы считаете, что нельзя измерять на УКЗ и УДЗ?

MiniloG 04.07.2018 19:55

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 357879)
Все правильно, критика вещь полезная, если к ней адекватно относиться.. Габариты: 200Х100Х35 мм. Каналов действительно 2, т.к это скорее апгрейд ОРИОНА, нежели повторение ПКИ. Не совсем понятно почему Вы считаете, что нельзя измерять на УКЗ и УДЗ?

Я не сомневаюсь, что можно. Можно и APPA 109 записывать, иногда ей выносной даже делали.
Вопрос в другом: одновременное измерение Напряжения на выходе преобразователя, тока на шунте и потенциала (это 3 канала). Тоже самое на УДЗ рельс-земля, труба-земля и ток.
Просьба не воспринимать в штыки, не хотел никого обидеть, вы делаете правильную и очень тяжелую работу, представляю сколько мук надо пройти чтобы это все затестить и завести в Газпром или в Транснефть. С удовольствием пожал бы Вам руку.. серьезно, без обид:drinks:

Добавлено через 2 минуты
Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 357879)
Габариты: 200Х100Х35 мм.

габариты нормуль, на 5 см больше ИПП от химиков, но там всего 2 строки, а у вас полноценный дисплей.

antonlom 23.09.2018 14:27

Здравствуйте!
Хотелось бы услышать, как обстоят дела с апробацией и подготовкой к выпуску ОРИОНа ИП-02?

Alex 24.09.2018 09:37

antonlom, как в той сказке: "быстро сказывается, да долго делается". Очень много формальностей.

antonlom 03.06.2019 12:15

Приветствую, коллеги!
Продвигается ли дело по сертификации ОРИОНа?
Есть новости?

Alex 05.06.2019 16:00

antonlom, здравствуйте! Сегодня вернулся из Ухты, где в учебном центре Транснефти специалистами, проходящими обучение тестировался О-2. Есть замечания, которые попытаемся устранить. Забавная штука получается: чем больше приборов расходится по рукам, тем больше пожеланий и, как не странно, большая их часть противоречива, например: №1 - шнур USB длинный, №2 - шнур короткий, и т.п. Так что добиваем критические моменты, связанные с метрологией, после сертификации их изменить будет практически невозможно, остальное "допилим" по ходу дела. Надежда на 2019 есть.

Игорь Яскин 24.08.2019 14:01

О! где же ты прекрасный прибор? Только на Вас надежда, разработчики...

antonlom 30.06.2020 14:17

Добрый день!
Не появилась ясность по выходу прибора в продажу?

Alex 16.07.2020 09:12

Стадия экспертизы, испытаний, согласований. Вирус ощутимо тормозит процесс.

antonlom 12.05.2021 09:48

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 494857)
Стадия экспертизы, испытаний, согласований. Вирус ощутимо тормозит процесс.

Здравствуйте!
Появилась ли актуальная информация по прибору ОРИОН ИП-02?
До сих пор есть реальный интерес к вашему прибору))

Alex 13.05.2021 08:37

Здравствуйте уважаемые коллеги! Радует Ваш интерес к прибору. Прибор прошел сертификацию на соответствие ГОСТ 22261, электромагнитную совместимость и т.п. в системе ГОСТ Р, однако документы "застряли" во ВНИИМСе на стадии утверждения типа средства измерения, связано это отчасти с пандемией, отчасти с реорганизацией системы подтверждения типа - свидетельства типа отменяются, возвращаются сертификаты типа средства измерения, ну и сопутствующие этому проблемы. По сути ЗГАНС ОРИОН можно рассматривать как товар, его можно приобрести, но в данный момент зарегистрированным средством измерения он не является. Надеемся, что проблема разрешится в ближайшем будущем, о чем мы обязательно сообщим.

antonlom 14.05.2021 22:57

Спасибо за информацию!
А предполагаемый ценник и окончательные характеристики можете озвучить?

Alex 17.05.2021 10:56

Вложений: 1
Ценник у наших коммерсантов, во вложении руководство, там есть номера их телефонов, ну и все характеристики прибора.Вложение 862

antonlom 20.05.2021 16:16

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 572781)
Ценник у наших коммерсантов, во вложении руководство, там есть номера их телефонов, ну и все характеристики прибора.Вложение 862

Большое спасибо за инструкцию!

antonlom 28.05.2021 10:55

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 572781)
Ценник у наших коммерсантов, во вложении руководство, там есть номера их телефонов, ну и все характеристики прибора.Вложение 862

Написал Вам в личку.

Alex 28.05.2021 15:41

Ответил в личку.

antonlom 09.06.2021 10:35

Добрый день!
Прибор по первому счету получили.
Распаковываем, изучаем)))

Чуть позднее отпишу по первым впечатлениям!

Сергей Чекушкин 14.08.2022 10:11

Добрый день уважаемые коллеги! Ну так что в итоге? Как прошли "боевые" испытания Ориона?


Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot