Sergey Murzin 22.07.2014 03:23

Сечение кабеля важнО? (Там АВВГ 1*50 по умолчанию) Таким же времянку смонтировать?

Сергей Чекушкин 22.07.2014 05:49

Sergey Murzin, Если вы собираетесь прогрузить преобразователь на номинальный ток, а это 100А, то конечно лучше взять сечение 16-35 мм., а если просто проверить в режиме 5В-5А, и убедиться в исправности преобразователя и кабельных линий постоянного тока, то пойдет любой "шнурок"!

Sergey Murzin 22.07.2014 06:56

Спасибо за советы Сергей, если уж проверять так проверять. Позже результатом поделюсь.:smile:

Бывалый 22.07.2014 15:15

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 136147)
Sergey Murzin, сопротивление растеканию АЗ, 0,29 Ом, сопротивление растеканию резервуара 0, 27 Ом, соответственно и сопротивление цепи СКЗ должно быть не больше 0,3 Ом!

Насчет сопротивления 0.3 Ом не совсем согласен, думаю цифра 0.7-0.9 Ом ближе к реальности, но это не принципиально. А в остальном все правильно. И еще- поскольку станция долго не обслуживалась, на клеммах могла образоваться окисная пленка, обладающая полупроводниковыми свойствами. Поэтому тщательно все зачищайте.

Sergey Murzin 15.08.2014 09:32

Если кому-нибудь интересно: в этом месяце, перед прокладкой "времянки" на резервуары и АЗ, измерить еще раз сопротивление растеканию тока АЗ. Измерил, АЗ1=21,2Ом/ АЗ2=16,4 Ом/ АЗ3=20,4 Ом. напомню что общая цепь АЗ-резервуары была 12 Ом. Напомню еще, те значения сопротивления растеканию тока 0,2-0,3 Ом были получены при измерении весной. Исходя из теории этот вид электроизмерений нужно проводить в период наибольшего просыхания грунта или наибольшего его промерзания, для получения наиболее истинных значений. Теперь вся "мистика" сошлась?

Сергей Чекушкин 16.08.2014 16:38

Sergey Murzin, Сопротивление растеканию любого контура заземления всегда проверяют в самый сухой период, у меня тогда же было подозрение что вы что то не так измерили)))

maxkukh 15.10.2014 08:36

Приветствую коллеги. Может просто аноды уже растворились за эти дцать лет, а с огрызков току мало бывает.
А если еще и "землю" как анод использовали то и с ней теперь проблема.