Полярность на СКЗ
Здравствуйте.
Ситуация следующая: 1. существует отвод от магистрального трубопровода (25км) защищенный 3 СКЗ. 2. от этого отвода, в свою очередь, существует еще один, к н/б сторонней организации, защищенный своей СКЗ. 3. на СКЗ сторонней организации была перепутана полярность. 4. образовалось корозионное повреждение, но не на отводе к н/б, а на том, на котором стоят 3 СКЗ. Вопрос - может ли образование повреждения быть связанно с неправильным подключением СКЗ? При том, что от отвода к н/б до места повреждения, примерно 10км. |
Цитата:
|
Повреждение - свищ. На прилегающих участках состояние трубы хорошее. Изоляция - пленочная двухслойная. По токовым режимам ничего сказать не могу - не наша скз, а ее хозяева молчат как пленные партизаны.
|
Цитата:
|
Подрядная организация проводила обследование корозионного состояни, обнаружила падение потенциала на одном из участков (правда не на том, где появился свищ), стали разбираться и вышли на эту СКЗ. Устранили - потенциал пришел в норму. А до пеесечения с ж/д от места повреждения около двух километров.
|