efh, Такая же проблема, надо согласовать изменение в проекте, на резьбовое надземное. Не помните как обосновали свою "хотелку"?
|
Я ничего не обосновывал. Все решали начальники. Просто термитная приварка, когда отвалится, приварить обратно довольно проблематично во взрывоопасной зоне. А отрывают, когда зимой снег чистят. На болт посадить намного проще, да и соединение такое всегда можно проконтролировать, не скрыто грунтом оно. Ведь в точке дренажа, в СКИПе, соединение тоже болтовое.
|
efh, Мыслим с вами одинаково, я тоже на такой позиции. Так все и объяснил.
|
Термитом к трубе приваривать требуют, потому что давление там. По сравнению с дуговой сваркой структура металла не изменяется, переходное сопротивление минимально. А на закладной детали давления нет, контакт всегда открыт для контроля.
|
efh, Посмотрите 6-й раздел УПР.ЭХЗ-01-2007, там есть разные способы, кроме термитом к трубе:smile: (как так получилось не знаю, вопрос создателям УПР). В основном эл. дуговая сварка круглого стального прута или стальной полосы к трубе, а потом термитным патроном к нему кабель, или болтовым соединением.
Добавлено через 1 минуту efh, Давление думаю тут не причем, кольцевые швы на МГ, все варятся эл. дуговой сваркой, термит по сравнению с ней горчичник)) |
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot