Сергей Чекушкин 10.06.2016 09:14

efh, Такая же проблема, надо согласовать изменение в проекте, на резьбовое надземное. Не помните как обосновали свою "хотелку"?

efh 10.06.2016 16:21

Я ничего не обосновывал. Все решали начальники. Просто термитная приварка, когда отвалится, приварить обратно довольно проблематично во взрывоопасной зоне. А отрывают, когда зимой снег чистят. На болт посадить намного проще, да и соединение такое всегда можно проконтролировать, не скрыто грунтом оно. Ведь в точке дренажа, в СКИПе, соединение тоже болтовое.

Сергей Чекушкин 10.06.2016 21:20

efh, Мыслим с вами одинаково, я тоже на такой позиции. Так все и объяснил.

efh 11.06.2016 14:13

Термитом к трубе приваривать требуют, потому что давление там. По сравнению с дуговой сваркой структура металла не изменяется, переходное сопротивление минимально. А на закладной детали давления нет, контакт всегда открыт для контроля.

Сергей Чекушкин 11.06.2016 17:14

efh, Посмотрите 6-й раздел УПР.ЭХЗ-01-2007, там есть разные способы, кроме термитом к трубе:smile: (как так получилось не знаю, вопрос создателям УПР). В основном эл. дуговая сварка круглого стального прута или стальной полосы к трубе, а потом термитным патроном к нему кабель, или болтовым соединением.

Добавлено через 1 минуту
efh, Давление думаю тут не причем, кольцевые швы на МГ, все варятся эл. дуговой сваркой, термит по сравнению с ней горчичник))