Антон ЭХЗ 19.07.2023 10:31

Трубопровод из нержавеющей стали
 
Здравствуйте уважаемые коллеги. Возникла следующая проблема, может кто поделится опытом. У нас на предприятии в земле проложено несколько трубопроводов, нефтяной из черной стали , пожарный водопровод из черной стали и пожарный растворопровод для пены из нержавеющей стали. По проекту нефтяной трубопровод и пожарный ВОДОпровод присоединены к катодной защите в нескольких местах каждый, так как территория большая и есть запорная арматура, фланцы и прочее. Растворопровод из нержавейки и в изоляции , но он в отличие от остальных трубопроводов подключен к СКЗ позже всех и только в одной точке почему-то, хотя он идет параллельно с водопроводом а тот в свою очередь подключен во многих местах. И вот при очередном заполнении нержавеющего растворопровода выяснилось что он прокорродировал насквозь в 6 или 7 местах, пришлось его откапывать заваривать. В единственной точке подключения нержавеющего растворопровода к СКЗ поляризационный потенциал -0,96В. Но эта точка на достаточном удалении от всех мест где он прокорродировал, руководство пытается списать это все на работу ЭХЗ, а я не совсем полностью понимаю предмет-во первых я читал что нержавеющая сталь в щелочной среде защищается АНОДНОЙ поляризацией,а не катодной и второй момент -всего одна точка подключения на разветвленный растворопровод. При этом парралельно везде идет пожарный водопровод из черной стали и по нему нет никаких проблем. Подскажите, надо ли вообще присоединять нержавеющий растворопровод к скз и если надо,то почему по проекту всего одна точка подключения, хотя у параллельного водопровода этих точек много?

Бывалый 27.08.2023 21:54

Интересная ситуация. Сразу и не сообразишь, как к ней подступиться. Черные трубопроводы подключены в нескольких местах, чтобы выровнять потенциал, который сильно гуляет от задвижек и фланцев. На нержавеющем трубопроводе их, похоже, нет, поэтому потенциал более выровнен. Близкое расположение трубопроводов с разными потенциалами, имеющих связь по металлу, могло привести к образованию коррозионных макропар. Нержавеющий трубопровод мог выполнять роль анода, защищающего соседний трубопровод с низким потенциалом. В этом случае его повреждения должны быть аналогичными повреждениям от блуждающих токов - коррозионная язва с четко очерченным контуром и гладкими стенками. Бороться с этим можно выравниванием потенциалов на трубопроводах путем установки перемычек.


Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot