Пересечение существующего кабеля связи
Добрый день!
Коллеги подскажите. Проектируемый газопровод пересекает кабели связи ВОЛС, еще какие то другие кабели. На некоторые пересечения уже получены ТУ, например Мегафон пишет, защитить коробом из швеллеров. Но у меня вопрос а как же мое любимое ЭХЗ, никто про него ничего не написал. Делать ли узел пересечения с этими кабелями как в типовом УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.129 и 130. Ведь если в ТУ не написано - тогда нельзя же кабель трогать, а как же возможное вредное влияние проектируемой системы ЭХЗ на эти кабели, растворится ли броня этих кабелей через 5 лет? - как узнать? или это настолько риторический вопрос что и задумываться не стоит? кто там знает что через 5 лет будет типа))) У одного кабеля вообще нет брони, только алюминиевый экран. Что делать подскажите! |
Цитата:
|
Владимир Нико,
Насколько понял, человек проектирует газопровод, который пересекает разные коммуникация, в т.ч. и кабеля связи. Подразумеваю, что газопровод магистральный, тогда как ГОСТ 9.602-2005: Цитата:
Но раз они написали, что защитить только швеллером, то либо у них кабеля в том районе не требующие ЭХЗ, либо они ничего не слышали про ЭХЗ, в любом случае без их разрешения вы кабель трогать не сможете. |
Спасибо за ответы. Кабель решил не трогать, просто пересекаем и все!
В этом ГОСТе есть п. 5.8: "Кабели связи с алюминиевойоболочкой и защитным покровом ленточного типа защищают от коррозии катоднойполяризацией независимо от коррозионной агрессивности среды (за исключениемкабелей связи, применяемых на железных дорогах)." значит ли это что кабель связи с указанным типом оболочки всегда нужно защищать ЭХЗ. Что то мне подсказывает что в Ростелекоме или мегафоне об этом не слышали! |
Цитата:
Ссылка на пп. 5.55.12 ГОСТ 9.602-2005 лишь указывает на условия выполнения ЭХЗ на кабелях, а не как Вы, comrade, посчитали на МГ, для чего соответсвенно скопировали п.1 ГОСТ. Что касается вредного влияни МГ на пересечениях, то в том числе по Газпром, п.4.5 СТО Газпром 9.2-002-2009. |
Владимир Нико,
Так человек проектирует МГ, зачем ему читать про эхз кабелей? Максимум, что ему нужно сделать предусмотреть КИП с Бсз на пересечении Geniy_Dzydo, Если это вас беспокоит можно позвонить к ним и спросить насчет эхз кабелей. Видел кучу пересечений с коммуникациями без КИПов |