Неопытный 24.02.2013 18:55

Пропал потенциал
 
Всем здрасти, помогите понят ситуацию! напряжение есть , ток тоже , потенциал не как себя не проявляет , на точке дренажа потенциала тоже нету. Пробовал замерить по металлу на станции, труба-на заземление( так подсказали попробовать ) 0.02В показало , пробовал поднимать ток вручную ни каких изменений.

Сергей Чекушкин 24.02.2013 20:16

Здравствуйте начинающий коллега, вы очень скудно описали происходящее, мало информации!
1 -какое сооружение защищает УКЗ.
2-где она установленн(крановый узел, промплощадка и т.д.), тип(инвертор, традиционная схема)
3-Где выполенена точка дренажа (на открытом участке, в непосредственной близости от заземленных конструкций и т.д.)
4-Какое напряжение и ток даете в ручном режиме (значение тока при таком то напряжении на выходе) и как меняется потенциал в точке дренажа, так же интересует потенциал в т.д. при включенной и отключенной УКЗ.
Для начала давайте ответим на эти вопросы, а там глядишь и что то начнет прясниваться:smile:

Вит 24.02.2013 21:34

Если все как есть, то похоже 1 СКЗ на несколько сооружений работает. От основного кабель оборван, иначе тока не было бы. Ну и аноды проверить.

Forum bot 26.03.2013 14:05

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer


Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot