Расчет напряжения УКЗ
Подскажите пожалуйста, при расчете напряжения по СТО Газпром9.2-003-2009 формула (7.22) , берется переходное сопротивление анодного заземления , по таблице 7.3, какое удельное сопротивление берется, в месте где устанавливается ГАЗ?
|
len Удельное сопротивление грунтов определяется при изысканиях(геологических), а при использование ГАЗ - вертикальное зондирование. Нужно смотреть отчет по геологии. Обычно, под площадку анодного заземления выбирают участок с наименьшим сопротивлением грунта. ГАЗ используют , если сопротивление на поверхности большое и в разы больше, чем на глубине, допустим 10 метров.
|
Цитата:
|
transformator,
Круто - 180 м, а без ЭХЗ не получалось? |
Цитата:
Св. 50 Ом*м Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали. считается низкой. У нас в проекте по геологическим изысканиям 1300 Ом*м. Наверно при таком грунте можно было бы обойтись и без ЭХЗ. я не знаю, здесь я новичёк. На новом объекте, применяем протяженный АЗ до 3 км. |
transformator,
Даже когда коррозионная агрессивность грунта считается низкой не означает, что ЭХЗ не нужна. Протяженные аноды работают и при удельном сопротивлении 300 Ом*м. Понятно, что у вас - грунты вечной мерзлоты, на них распространяется другой СТО Газпром 9.5-003-2009. Неплохое начало для новичка - ГАЗ на 180 м. -) |