Оценка станций катодной защиты.
Предлагается выразить свое отношение (прежде всего специалистов, занимающихся эксплуатацией) к наиболее распространенным производителям СКЗ.
Для этого организуется опрос, какому производителю отдается предпочтение. Если посчитаете, что необходимо дополнить список производителей - вносите свои предложения. |
Я свое мнение уже неоднократно высказал, завод это завод, а подвал -это подвал как бы он там не назывался, и это видно невооруженным взглядом, можно станцию даже и не включать! да такое изделие и электроустановкой то, как то язык не поворачивается назвать...
|
Буквально вчера произвел осмотр В-ОПЕ-М6 Энергомера, монтаж 2012 года, и не впечатлился. здоровенные навороченные шкафы, все красиво, нарядно,и при этом при регулировании параметры скачут, вместо плавного изменения, а в одной так вообще что-то внутри коротило, т.к. при закрытии лицевой панели резко режим падал и обратно поднимался.завтра посмотрим, что покажут суточные замеры)
|
Цитата:
|
Сергей Чекушкин,
Зато не вписываются с системы коррозионного мониторинга Газпрома, и как говорится, давай до свидания..(с). С большим трудом приходится пробивать их при строительстве новых объектов. |
comrade, насколько я знаю, эта проблема должна разрешиться в ближайшее время (на стадии подписания).
|
Ох уж этот пресловутый газпром со своими СТО, СТО это не ГОСТ и вообще внутренний документ..., понятное дело что там у них "вписывается", эта коммерция началась еще в конце 90-х а щас видимо на пике, кто там смотрит работает или нет СКЗ, главное на трассу не выезжать и дистанционно мониторить, а что они за частую сами не понимают, видят дистанционно потенциалы в точках дренажа -1,4 (В) и все спокойны ( а они как правило спроектированы на заземленных участках т.е. с имитацией обширного повреждения изоляции) а в километре от Т.Д. потенциал СОС 5-6 (В), я уже не говорю оп ПП, вот ведь в чем фокус этого мониторинга! такое встречал не раз и в основном именно в газпроме.
|
Энергомеру в металолом - за последние три года эксплуатации вылетело порядка 40шт
Причина одна - блок управления К силовой части нареканий нет |
Почему сразу в металлолом), это как старый добрый автомобиль- повозился и отремонтировал, а вот инвертор точно можно сразу в металлолом. В-ОПЕ-М1;М3; концерна Энергомера, работают безотказно с 2004 г.
P.S: Хочу добавить 8 СКЗ В-ОПЕ работают в режимах 20-40 А, ни одного отказа..... |
Согласен с вами Сергей, повозится можно, но когда повально "летят" каждая вторая, руки опускаются. Пора решать эту проблему на уровне КБ
|