vasalexey21 25.10.2013 21:05

аноды под резервуаром
 
есть такая проблема-рвс5000 под ними аноды в токопроводящей резине 11шт.скз в-опе-тм-20-12 =тока нет напряжение большое (все нормально подключено) и вопрос как быть?:fool:

vasalexey21 25.10.2013 23:26

аноды ПГА-ЭР 7 кажется

Добавлено через 2 минуты
лежат в песке

Сергей Чекушкин 26.10.2013 11:25

Прежде чем включить станцию катодной защиты нужно измерить сопротивление цепи, узнать есть ли вообще цепь сооружение-анод! причин может быть много, повреждение дренажного кабеля от сооружения, повреждение анодного кабеля к анодам, повреждение самих анодов и т.д.
В вашем случае думаю очень большое сопротивление цепи "сооружение -анодное заземление", а мощности станции просто не хватает что бы "шевельнуть" стрелку амперметра!

Kerik 03.12.2013 17:28

"шевельнуть" стрелку амперметра наверное хватило бы. Я склоняюсь к обрыву.

Прежде чем включить станцию катодной защиты нужно измерить сопротивление цепи, узнать есть ли вообще цепь сооружение-анод! ОБЯЗАТЕЛЬНО.
После измерений можно ставить диагноз.

Сергей Чекушкин 03.12.2013 19:09

Цитата:

Сообщение от Kerik (Сообщение 110238)
"шевельнуть" стрелку амперметра наверное хватило бы. Я склоняюсь к обрыву.

Не уверен что хватит шевельнуть стрелку, 300 Вт мощности, при номинальном напряжении 12В!