аноды под резервуаром
есть такая проблема-рвс5000 под ними аноды в токопроводящей резине 11шт.скз в-опе-тм-20-12 =тока нет напряжение большое (все нормально подключено) и вопрос как быть?:fool:
|
аноды ПГА-ЭР 7 кажется
Добавлено через 2 минуты лежат в песке |
Прежде чем включить станцию катодной защиты нужно измерить сопротивление цепи, узнать есть ли вообще цепь сооружение-анод! причин может быть много, повреждение дренажного кабеля от сооружения, повреждение анодного кабеля к анодам, повреждение самих анодов и т.д.
В вашем случае думаю очень большое сопротивление цепи "сооружение -анодное заземление", а мощности станции просто не хватает что бы "шевельнуть" стрелку амперметра! |
"шевельнуть" стрелку амперметра наверное хватило бы. Я склоняюсь к обрыву.
Прежде чем включить станцию катодной защиты нужно измерить сопротивление цепи, узнать есть ли вообще цепь сооружение-анод! ОБЯЗАТЕЛЬНО. После измерений можно ставить диагноз. |