Иван Ермолин 19.02.2013 15:32

проектирование ЭХЗ
 
Подскажите кто знает. Нагрузили проект переноса ЭХЗ. Участок где есть действующее заземление, отдан под строительство и нужно его перенести за его границы. Меня интересует в основном нормируется ли расстояние от заземлителей до коммуникаций. И вообще с чего начать проект. может пример есть у кого. Спасибо заранее.

Fe2O3 21.02.2013 17:30

чем ближе АЗ к коммуникации тем меньше зона защиты, вообще стандартные расстояния 300-500 м ну а по ситуации бывает и меньше и больше :smile: а СТО (не помню номер правда) по проектированию ЭХЗ не смотрели?

Добавлено через 5 минут
С чего начинается проект


Перед началом работ по благоустройству участка, необходимо провести тщательный осмотр уже имеющегося участка. Это необходимо для того, чтобы начать работу, нужно знать все точные размеры участка и иметь план всех строений, находящихся на нем. При составлении плана должны учитываться как существующие строения, так и предполагаемые. В зависимости от особенностей участка может понадобиться и съемка с использованием геодезического оборудования, которая применяется для рельефного участка. Для участка, который не имеет сложных радиусов и углов, используется планиметрическая съемка.
Помимо этого, для того, чтобы подготовить проект, специалисты должны взять пробу грунтовых вод и самого грунта.

нашел в нете:lol:

maris_st 21.02.2013 17:50

вообще нет понятия "стандартные расстояния" потому как их никто не стандартизирует.. )) а в СТО 9.2-003 2009 даны некоторые критерии выбора мест размещения АЗ. В части нормирования расстояний указано что не менее 100 м к смежным коммуникациям и при исключении вредного влияния. ну а если протяженные , то не ближе 4-х диаметров трубы
как то так..
в старой литературе есть график зависимости защитной зоны от расстояния до АЗ

Fe2O3 21.02.2013 20:14

ах да и конечно АЗ располагают в зоне с наименьшим удельным сопротивлением грунта:smile:

comrade 23.02.2013 22:06

Иван Ермолин,
Проект начинается с изысканий. Потом определится с типом заземления(глубинное, поверхностное), по требованиям с технико-экономическим обоснованием, хотя я никогда его не встречал. Если глубинное, то минимальное расстояние до защищаемых объектов 50м (желательно от 100м), для поверхностного не меньше 200м(от 250м). Это по обстоятельствам. Нормирование расстояния от других подземных коммуникаций в НТД не встречал, понятно, что лучше подальше от них. Здесь на форуме выкладывали типовые решения УПР.ЭХЗ-01-2007, скорее для понимания принципа работы, т.к. более 70% там изменяется, я вообще не понимаю, как их утверждали.

maris_st 23.02.2013 22:25

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 84113)
Иван Ермолин,
Если глубинное, то минимальное расстояние до защищаемых объектов 50м (желательно от 100м), для поверхностного не меньше 200м(от 250м).

откуда критерии ?!..

GPS 25.02.2013 10:10

Цитата:

Сообщение от maris_st (Сообщение 84114)
откуда критерии ?!..

п.7.3.5 СТО Газпром 9.2-003-2009

Иван Ермолин 25.02.2013 11:11

Ну немного попонятнее стало..
В принципе заземление как и было будет подпочвенное. Только не могу найти реально где написано что до коммуникаций не менее 200 метров. Небольшая просьба еще: нет ли у кого примера пояснительной записки к проекту эхз. Буду очень благодарен, а то с этим в инете че то глухо...

maris_st 25.02.2013 11:14

Цитата:

Сообщение от Иван Ермолин (Сообщение 84184)
Только не могу найти реально где написано что до коммуникаций не менее 200 метров

п.7.3.5 написал же умный человек GPS..

Иван Ермолин 25.02.2013 11:19

если не ошибаюсь это для магистральных газопроводов...
а у меня в городе...старое которое переносится в 150 метрах было, а новое в 100 получается...