Совместная или раздельная защита
Подскажите пожалуйта, надо защитить два газопр. ,
от куста до укпг и газопровод подключеня, газопроводы находятся в грунтах высокой корроз.агресив. Я как понимаю лучше сделать раздельную защиту, одну станцию поставить на кусте др на укпг. По ГОСТу при проектировании УКЗ на участках высокой корроз. опасности след предусм резерв УКЗ и электроснаб по второй катег., вопрос в том, что на кусте 3 кат электроснаб, Вот думаю поставить две станции(+2резервн) на укпг, либо вообще сделать совместную защиту на укпг может кто посоветует как лучше |
Шлейф от куста газовых скважин (КГС) как правило имеет еще и метанолопровод идущий параллельно газопроводу шлейфу, так что трубы уже три. какая протяженность, диаметры газопроводов? есть ли ВЭИ перед КГС и перед УКПГ? Есть такие схемы совместной защиты через БДРМ, от одной УКЗ (зарезервирована однотипной УКЗ через АВРП) которая установлена на УКПГ и они работоспособны, ответьте на вопросы тогда станет более менее понятно как быть!
|
Газопровод диаметром 219 мм длиной 10 км, шлейф только газопров. д 89 мм дл 2 км, я уже склоняюсь к совместной защите, просто смущает разное назначения трубопроводов, изол. вставки стоят и перед кустом и перед укпг
|
Учитывая, что современные трубопроводы имеют ИП из экструдированного полиэтилена, наличие ВЭИ т.е. электрической развязки от заземленных участков, небольшой протяженности и диаметров, как эксплуатация тоже считаю одной УКЗ (резервированной с разных вводов эл. снабжения) на УКПГ достаточно, если конечно же не требуется защищать сами обсадные колонны газовых скважин, не забудьте шунтировать посредством БДРМ все имеющиеся ВЭИ :)
|
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot