maris_st 11.05.2011 20:39

эксплуатация Пульсар Л-КС
 
Вложений: 1
Друзья! Кто имел опыт эксплуатации или другой с установками Пульсар Л-КС ?

Сергей Чекушкин 04.03.2013 17:15

Уважаемые коллеги, кто подскажет где в РФ можно пройти специальную подготовку и обучение для эксплуатации систем коррозионного мониторинга "Пульсар-Л".

Бывалый 21.06.2013 20:59

Самое простое и надежное решение- обратиться к разработчикам, ООО "ПАРСЕК". Находятся в Зеленоградском районе г.Москвы, сайт www.ooo-parsek.ru. Если официальным путем не получится, попробуйте связаться с главным разработчиком Андреем Мальцевым. Он парень нормальный, без понтов. Если надо- найду его мобильный номер. А вообще по жизни лучше держаться от "Пульсара" подальше. Самому пришлось с ними работать, вернее мучиться. За 10 лет разработки так и не получилось нормальной системы. Преобразователи ИПЕ-1,2 горят, если долго не опрашиваешь- все зависает и просыпается только от пинка рубильником. Преобразователи ИПЕ-600 были нормальные, но их уже не выпускают.

SachkovAA 17.09.2013 12:38

Добрый день! если не сложно подскажите контакты, пожалуйста

Бывалый 17.09.2013 21:24

www.ooo-parsek.ru

Громен 17.02.2014 16:34

Солидарен с Бывалым!! Парсек не надежные преобразователи!! И отношение производителей безответственное! Сторонитесь!

Алек 17.03.2014 22:23

Скажите, если к ним присоединить прерыватель тока ПТ-1 Пульсар не сгорит? Если нет. то подключать как обычно или выбрать режим автоматический по току?

Бывалый 18.03.2014 16:27

Если вы включите автоматический режим по току, то в момент разрыва цепи преобразователь будет стремиться поддержать ток и выйдет на максимальное выходное напряжение. Соответственно станция или отключится, если есть защита от разрыва цепи, или в момент замыкания цепи произойдет большой бросок тока, т.к. напряжение максимальное, что тоже может отключить станцию. Если в составе УКЗ есть блок аварийного включения резерва, он начнет подключать резервный преобразователь, причем с задержкой. А если цепь в это время не замкнется, он отключит и резерв. Это относится к станциям всех типов. Поэтому вариантов всего два. Первый- выставить в ручном режиме выходное напряжение преобразователя процентов на 15 выше штатного режима, чтобы компенсировать сопротивление прерывателя и деполяризацию трубы во время прерываний, и подключить прерыватель непосредственно к выходу преобразователя, отключив БАВР. Второй - дополнительно к первому подключить к выходу преобразователя нагрузку в виде проволочного резистора или ламп на 36в, чтобы во время прерывания у преобразователя осталась нагрузка. Это смягчит негативное влияние прерывателя на преобразователь. К тому же, в некоторых станциях есть встроенная защита от обрыва цепи, и только так удается предотвратить их отключение.

Алек 20.03.2014 19:58

Спасибо за информацию. Возникает тогда другой вопрос. Если изменить напряжение на 15% больше то изменится потенциал трубопровода, тогда информация по сбору данных о дефектах изоляции будет не корректной?

Бывалый 20.03.2014 20:21

Потенциал заметно не изменится. Вам ведь надо учесть, что происходит падение напряжения на внутреннем сопротивлении прерывателя (если он полупроводниковый), и труба располяризовывается во время прерывания. Поэтому если оставите прерыватель на неделю, то увидите медленное уменьшение потенциала. Так что все корректно и не раз проверено.