Алекс Бур 16.02.2020 18:42

ПКЗ-АР неисправен
 
Всем здравствуйте. Прошу помощи. При включении станций ПКЗ-АР стали выходить из строя блоки БМ. Симптомы такие: при включении сетевого автомата станция периодически включается и выключается (табло моргает), выгорает резистор вроде 100кОм. Можно ли самому починить? У кого была такая проблема помогите.

efh 22.02.2020 20:55

Табло моргало как-то, было дело. Неправильно подключены были провода с трубы и электрода (перепутали местами).

Алекс Бур 23.02.2020 10:51

Провода подключены верно. Блоки с разных станций. Ставили заведомо рабочие все - работало.

Сергей Чекушкин 23.02.2020 21:50

Алекс Бур, С ПКЗ-АР не сталкивался, но по внешнему виду, очень похожи на первые модели НГК-ИПКЗ импульсного типа (еще с о стрелочными индикаторами), на вид, такой же "подвально-ручной" сборки. У них была частая проблема, параллельной работы блоков, грелись как утюги, приходилось собирать из нескольких станций блоки, которые могут работать в параллельном режиме без сильного нагрева (подбирали методом тыка, поочередно меняя).