Почему сгнила новая труба за 6 месяцев?
Привет ЭХЗовцам!
Подскажите мужики. Ситуация следующая: Подземный битумопровод построили и запустили в эксплуатацию в апреле 2014 года, а уже в начале ноября получили порыв данного битумопровода в 2-х местах в 10 см от сварных стыков. Труба диаметром 159 мм с толщиной стенки 5мм (159х5) . По всему телу трубы проложен обогревающий кабель в изоляции (3 кабеля проложено вдоль трубы, через 120 градусов по диаметру трубы) На каждой ленте проходит фаза ( всего получается проходит 3 фазы вдоль трубы) При обследовании трубы местами обнаружены многочисленные язвочки диаметром около 0,5- 1 см. Сама труба обмотана стекловатой и помещена в изоляционный футляр большего диаметра. Вопрос: Может ли труба сгнить снаружи и произойти порыв от воздействия данных электрообогревательных лент?:sad: (От воздействия электромагнитных полей и т.д.) |
Вряд ли причиной прорыва являются нагреватели. Для этого они должны наводить ток в трубе, а это возможно лишь в случае, когда они намотаны на трубу. Судя по наличию язв, футляр не защищает теплоизоляцию от воды. Для анализа ситуации и выводов маловато информации - присылайте все что можно, поглядим.
|
Для начала неплохо бы роаскопать трубу в нескольких местах и померять потенциал труба-земля при включенном обогрева и без него
|
И на наличие БТ не мешало бы провериться ))), они гады такие и за более кароткий срок сожрать трубу могут
|
Стекловата,минвата - очень гигроскопичный материал. Водичка и съела вашу трубу. Скорее всего придётся вам менять всю трубу... В дальнейшем, для теплоизоляции, лучше испльзовать напыляемый пенополиуретан с закрытой ячейкой.
|
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®