Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   паралельное следование трубопроводов (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=137559)

ерлан 10.09.2014 19:41

паралельное следование трубопроводов
 
Добрый день уважаемые коллеги! У меня такой вопрос. Параллельно нефтепроводу ф820мм на протяжении 1,5км проходит водовод ф1420мм не имеющий ЭХЗ. Подскажите не может ли быть влияния ЭХЗ на водовод, если ближайшая УКЗ находится на расстоянии 1,2-1,3км от места сближения МН с водоводом

Сергей Чекушкин 10.09.2014 20:36

Конечно же может, вы это легко можете проверить, измерьте потенциал на водоводе с включенными УКЗ нефтепровода, хотя бы в одной точке (допустим выход из земли если нет КИП, только не вместе "заземления" допустим на несущую опору а поставьте электрод метрах в 10), в месте максимального сближения водовода с анодами УКЗ нефтепровода, а потом выключите ближайшие к месту сближения парочку УКЗ и еще раз измерьте, если вы увидите изменение потенциала водовода это и есть влияние! и водовод у вас будет подвержен коррозии если не организовать совместную защиту.

PermIG 11.09.2014 13:28

Д1420 )) хорошее дополнение к АЗ