допустимые расстояния коммуникаций до ЭХЗ
 
Доброго всем времени суток! ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!! проектируем жилой дом и на сводном плане сетей есть анодное заземление, которое нужно обойти водопроводом к дому! застройка плотная,поэтому необходимо знать минимальное расстояние от анодного заземления и ЭЗУ до водопровода! материал водопровода - полиэтилен! буду благодарен за ответ и ссылку на нормативный документ. заранее спасибо!

termometr 14.01.2013 15:44

Цитата:

Сообщение от NIKNAME (Сообщение 80337)
Доброго всем времени суток! ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!! проектируем жилой дом и на сводном плане сетей есть анодное заземление, которое нужно обойти водопроводом к дому! застройка плотная,поэтому необходимо знать минимальное расстояние от анодного заземления и ЭЗУ до водопровода! материал водопровода - полиэтилен! буду благодарен за ответ и ссылку на нормативный документ. заранее спасибо!

Думается такой случай в НТД не регламентируется. Так как материал п/э, то можешь проходить в соответствии с твоим нормами по водопроводу как можно близко. Анодное заземление в городе, как правило, это стальная труба на глубине 10 м. Т.е. берешь свои нормы пересечения(сближения) с трубопроводом.

P.S. Если что, то опытные товарищи меня поправят. :smile:

Ferdipendoz 14.01.2013 21:46

5 метров бери, как до фундаментов сооружений и все. А если нет 5 метров - то расстояние бери из условия, чтобы не тронуть траншеей АЗ.

Forum bot 26.03.2013 14:11

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.