Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Станции катодной защиты (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=32)
-   -   УКЗ (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=19305)

dema1986 07.06.2011 09:49

УКЗ
 
Здравствуйте.У меня вопрос: на каком максимальном расстоянии от трубопровода можно размещать УКЗ с системой монитолинга?

jonik007 07.06.2011 13:45

УКЗ - комплекс устройств, состоящий из источника электроснабжения, станции катодной защиты, дренажной линии, анодного заземления и контрольно-измерительного пункта.

Что из перечисленного именно нужно отнормировать по расстоянию?

Обычно нормируют расстояние от анодного заземления до защищаемой трубы и смежных коммуникаций

dema1986 07.06.2011 14:40

Имею ввиду СКЗ

jonik007 07.06.2011 14:52

какой трубопровод?
магистральный нефте или газопровод, нефтепродуктопровод, городское газоснабжение и т.д.

dema1986 07.06.2011 14:58

Магистральный нефтепровод

jonik007 08.06.2011 09:45

Из РД-91.020.00-КТН-149-06:

8.1.3.1 Выбор месторасположения УКЗ следует производить исходя из длины защитной зоны (плеч защиты), наличия источников электроснабжения. Преимущественно УКЗ следует устанавливать в районе узлов задвижек.

расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ (глубинное анодное заземление) это расстояние должно быть не менее 50 м;


Остальные параметры не нормируются, кроме максимально возможной длины контрольных кабелей мониторинга.
Обычно СКЗ запитывается от вдольтрассовой ЛЭП, а это десятки метров от магистралки и кабелем "+" от СКЗ на 200-400м на глубинные аноды либо поверхностные (выбрать тип после изучения изысканий)

Forum bot 17.08.2011 11:39

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer

Forum bot 17.08.2011 13:54

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Индикаторы коррозии.
Перенес: Boomer


Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot