Пересечение и сближение с ВЛ
Интересует нормативка, в которой регламентируется необходимость ЭХЗ при пересечении или сближении трубы с высоковольтными ВЛ (РД-91.020.00-КТН-234-10 и РД-17.220.00-КТН-034-08 не подходят, ибо распространяется только на магистральные трубопроводы). Также нужно знать напряжение пересекаемой ВЛ, выше которого нужна ЭХЗ. Заранее благодарю за помощь!
|
ГОСТ Р 51-164-98 п. 5.1. Все трубопроводы (кроме проложенных надземно) независимо от условий эксплуатации подлежат электрохимической защите.
... причем тут ВЛ ??? |
maris_st, это понятно, что линейная часть под защитой. Имеются в виду наверное дополнительные мероприятия по защите от вредного влияния переменных блуждающих токов. В РД по ЭХЗ для нефтянки точно есть типовая схема с групповой протекторной установкой на месте пересечения с ВЛ-220
|
|
Вложений: 1
статья
|
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, кто знает: как определить (методика, расчет и т.д.) какой нужен тип заземляющего устройства УЗТ (горизонтальный, вертикальный) и кол-во секций и самих заземлителей в секции. |
Не стал плодить темы и решил задать вопрос здесь.Подскажите, может кто сталкивался как рассчитать(примерно) влияние ВЛ-500 кВ на МГ диаметром 1220 мм, глубина примерно 1,2 метра. Как я понял существующие методики позволяют определить вредное влияние уже действующих ВЛ, для этого проводятся измерения на месте проектируемого МГ, измеряется напряженность в этом месте и уже по формулам идет расчет.Как решить обратную задачу, есть существующий МГ и его пересекает проектируемая ВЛ-500 как определить ее вредное влияние, чтобы предусмотреть защиту в этих местах?
|
Думается мне, для решения обратной задачи будет важен угол, под каким ВЛ будет пересекать МГ и расстояние от проводов ВЛ до земли в месте пересечения. про формулу попробуйте поискать в существующим методиках (тех же РД тренснефтевых, может найдете что-нить подходящее).
Хотя вот к примеру: в 2012 году обследовали МН, пересекал ВЛ-500 кВ, градусов под 90. тьфу-тьфу, оказалось, что вредное влияние по существующим методикам не наблюдается. может и у Вас обойдется) |
В нашем случае угол примерно 60 градусов, а вот высоту проводов надо найти, где-то в планах заходов вл это было указано.
|
Цитата:
|
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot