Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Проектирование (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   ВЭЗ (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=94879)

Константин1970 31.07.2013 12:41

ВЭЗ
 
Кто занимался расчётом параметров анодных заземлителей на основе данных вертикальных электрических зондирований, на сколько корректны результаты ВЭЗ и каковы практические результаты реализованных проектов на основе данных ВЭЗ?

Бывалый 31.07.2013 13:42

Расчеты ВЭЗ не стоит подвергать сомнению, поскольку этому методу уже лет 150. Эффективность использования данных ВЭЗ поясню на примерах из своей жизни.
1. Касимовское подземное хранилище газа. Стоит на известняке, скважины для анодов долбят неделю. По проекту глубина анодов 50-55м. Катодка при максимальном напряжении еле выдает несколько ампер. По данным ВЭЗ на глубине 65-75м расположен низкоомный слой. При опускании анода до этой глубины сопротивление растеканию анода падает в разы, потенциалы сразу приходят в норму.
2. Владимирское ЛПУМГ. Грунты высокоомные с низкоомными прослойками на разных глубинах. Из всего анода длиной 50м работает только участок, лежащий в этом слое. В конце концов он вырабатывается, и анод обрывается.
Учет данных ВЭЗ позволит точно определить глубину заложения и тип анода. Вместо 50- метровой трубы достаточно будет опустить 10м в низкоомный слой.