Geniy_Dzydo 05.09.2014 12:02

Пересечение существующего кабеля связи
 
Добрый день!
Коллеги подскажите. Проектируемый газопровод пересекает кабели связи ВОЛС, еще какие то другие кабели. На некоторые пересечения уже получены ТУ, например Мегафон пишет, защитить коробом из швеллеров. Но у меня вопрос а как же мое любимое ЭХЗ, никто про него ничего не написал. Делать ли узел пересечения с этими кабелями как в типовом УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.129 и 130. Ведь если в ТУ не написано - тогда нельзя же кабель трогать, а как же возможное вредное влияние проектируемой системы ЭХЗ на эти кабели, растворится ли броня этих кабелей через 5 лет? - как узнать? или это настолько риторический вопрос что и задумываться не стоит? кто там знает что через 5 лет будет типа)))
У одного кабеля вообще нет брони, только алюминиевый экран.
Что делать подскажите!

Владимир Нико 17.09.2014 14:20

Цитата:

Сообщение от Geniy_Dzydo (Сообщение 141663)
а как же мое любимое ЭХЗ

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 пп.5.5-5.12

comrade 17.09.2014 14:41

Владимир Нико,
Насколько понял, человек проектирует газопровод, который пересекает разные коммуникация, в т.ч. и кабеля связи. Подразумеваю, что газопровод магистральный, тогда как ГОСТ 9.602-2005:
Цитата:

Стандарт не распространяется на следующие сооружения: кабели связи с защитным покровом шлангового типа; железобетонные и чугунные сооружения; коммуникации, прокладываемые в туннелях, зданиях и коллекторах; сваи, шпунты, колонны и другие подобные металлические сооружения; магистральные трубопроводы, транспортирующие природный газ, нефть, нефтепродукты, и отводы от них; трубопроводы компрессорных, перекачивающих и насосных станций, нефтебаз и головных сооружений нефтегазопромыслов; установки комплексной подготовки газа и нефти; трубопроводы тепловых сетей с пенополиуретановой тепловой изоляцией и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена (конструкция «труба в трубе»), имеющие действующую систему оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов; металлические сооружения, расположенные в многолетнемерзлых грунтах.
За ЭХЗ кабелей отвечают сами Мегафон и другие операторы. Хотя про КИП с БСЗ обычно пишут, но в основном нефтяники.
Но раз они написали, что защитить только швеллером, то либо у них кабеля в том районе не требующие ЭХЗ, либо они ничего не слышали про ЭХЗ, в любом случае без их разрешения вы кабель трогать не сможете.

Geniy_Dzydo 17.09.2014 15:23

Спасибо за ответы. Кабель решил не трогать, просто пересекаем и все!
В этом ГОСТе есть п. 5.8: "Кабели связи с алюминиевойоболочкой и защитным покровом ленточного типа защищают от коррозии катоднойполяризацией независимо от коррозионной агрессивности среды (за исключениемкабелей связи, применяемых на железных дорогах)." значит ли это что кабель связи с указанным типом оболочки всегда нужно защищать ЭХЗ. Что то мне подсказывает что в Ростелекоме или мегафоне об этом не слышали!

Владимир Нико 17.09.2014 17:04

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 142977)
тогда как ГОСТ 9.602-2005: Стандарт не распространяется...

Вот так и получается что ГОСТ один, а трактуют по-разному.
Ссылка на пп. 5.55.12 ГОСТ 9.602-2005 лишь указывает на условия выполнения ЭХЗ на кабелях, а не как Вы, comrade, посчитали на МГ, для чего соответсвенно скопировали п.1 ГОСТ.
Что касается вредного влияни МГ на пересечениях, то в том числе по Газпром, п.4.5 СТО Газпром 9.2-002-2009.

comrade 18.09.2014 11:02

Владимир Нико,
Так человек проектирует МГ, зачем ему читать про эхз кабелей? Максимум, что ему нужно сделать предусмотреть КИП с Бсз на пересечении

Geniy_Dzydo,
Если это вас беспокоит можно позвонить к ним и спросить насчет эхз кабелей. Видел кучу пересечений с коммуникациями без КИПов