Сечение дренажного кабеля для СДЗ
Какое максимальное сечение можно завести в КИП типа ПВЕК или ХС, если очень постараться?
Просто, по расчетам получается, что мне нужно от СДЗ до КИПа кабель сечением 2х70мм. В паспорте КИП указано до 35мм.кв. Кто как поступает в таком случае. Спасибо заранее! |
О, раз уж зашла речь о расчетах СДЗ. Жень, а можешь в качестве примера выложить расчёт?
По существу, не знаю можно или нет. У меня больше чем 2х35 не получалось |
п.7.5 СТО 9.2-003-2009.
Ищем силу тока Iд. Все коэфф. типа К находим из табл. 7.5, 7.6. Делаем запрос в РЖД о токе нагрузи тяговой подстанции и считаем ток. Далее считаем сечение кабеля. Для примера просто цифры: Iд=0,2*2520*0,9*0,6*0,75=204,1 (А) S=122мм.кв. дельта U=0+6=6 (В) Выбираю сечение 2*70. |
jonik007,
2*70 по меди это круто. Длинной несколько километров что ли? |
comrade, длина 200м.
Вопрос открыт... Возможно ли расключить в КИП кабель сечением 2х70мм.кв.? |
jonik007,
Проверил, вроде, по СТО так и выходит, но лично мне кажется из электрики, что для тока в 200А, хватило был 2х35 мм. Насчет КИП, думаю зависит от КИП, нужно смотреть паспорт. Скорее всего указано - в паспорте КИП указано до 35мм. - без специального оконцевания жил, но можно использовать наконечники. |
comrade, т.е. оконцевать жилу 75мм, насадить на болт и гайкой затянуть?
|
jonik007,
Сов.верно |
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot