Пересечение и сближение с ВЛ
 
Интересует нормативка, в которой регламентируется необходимость ЭХЗ при пересечении или сближении трубы с высоковольтными ВЛ (РД-91.020.00-КТН-234-10 и РД-17.220.00-КТН-034-08 не подходят, ибо распространяется только на магистральные трубопроводы). Также нужно знать напряжение пересекаемой ВЛ, выше которого нужна ЭХЗ. Заранее благодарю за помощь!

maris_st 09.07.2012 17:25

ГОСТ Р 51-164-98 п. 5.1. Все трубопроводы (кроме проложенных надземно) независимо от условий эксплуатации подлежат электрохимической защите.

... причем тут ВЛ ???

Ferdipendoz 09.07.2012 18:28

maris_st, это понятно, что линейная часть под защитой. Имеются в виду наверное дополнительные мероприятия по защите от вредного влияния переменных блуждающих токов. В РД по ЭХЗ для нефтянки точно есть типовая схема с групповой протекторной установкой на месте пересечения с ВЛ-220

maris_st 09.07.2012 18:43

http://www.pipe-st.ru/catalog/uzt/

maris_st 09.07.2012 18:46

Вложений: 1
статья

yvkoltashov 05.09.2012 14:50

Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, кто знает: как определить (методика, расчет и т.д.) какой нужен тип заземляющего устройства УЗТ (горизонтальный, вертикальный) и кол-во секций и самих заземлителей в секции.

Lenin 15.01.2013 16:45

Не стал плодить темы и решил задать вопрос здесь.Подскажите, может кто сталкивался как рассчитать(примерно) влияние ВЛ-500 кВ на МГ диаметром 1220 мм, глубина примерно 1,2 метра. Как я понял существующие методики позволяют определить вредное влияние уже действующих ВЛ, для этого проводятся измерения на месте проектируемого МГ, измеряется напряженность в этом месте и уже по формулам идет расчет.Как решить обратную задачу, есть существующий МГ и его пересекает проектируемая ВЛ-500 как определить ее вредное влияние, чтобы предусмотреть защиту в этих местах?

kangaro 16.01.2013 10:49

Думается мне, для решения обратной задачи будет важен угол, под каким ВЛ будет пересекать МГ и расстояние от проводов ВЛ до земли в месте пересечения. про формулу попробуйте поискать в существующим методиках (тех же РД тренснефтевых, может найдете что-нить подходящее).

Хотя вот к примеру: в 2012 году обследовали МН, пересекал ВЛ-500 кВ, градусов под 90. тьфу-тьфу, оказалось, что вредное влияние по существующим методикам не наблюдается. может и у Вас обойдется)

Lenin 16.01.2013 19:21

В нашем случае угол примерно 60 градусов, а вот высоту проводов надо найти, где-то в планах заходов вл это было указано.

Сергей Чекушкин 16.01.2013 19:51

Цитата:

Сообщение от kangaro (Сообщение 80562)
Хотя вот к примеру: в 2012 году обследовали МН, пересекал ВЛ-500 кВ, градусов под 90. тьфу-тьфу, оказалось, что вредное влияние по существующим методикам не наблюдается. может и у Вас обойдется)

Пользуясь случаем хочется спросить, Как часто сталкиваетесь с вредным влиянием от пересекаемой ВЛ-110кВ и выше? Я так понимаю наводка не исключена, НО каким же хорошим должно быть ИП трубы и при этом она не должна заземляться , а это маловероятно задвижки, краны с дистанционным приводом в любом случае заземлены!