Noname 28.06.2011 11:48

Методика поиска блуждающих токов
 
Добрый день!

Вопрос следующий: в ГОСТе и справочниках сказано, что наличие блуждающих токов определяется пл двум взаимноперпендикулярным направлениям, при разносе измерительных электродах на 100 метров. Как же быть, когда физически этих самых 100 метров нет? Получается, что методика не предусматривает такие случаи и нельзя определить наличие БТ Что ли?!

:bomb:

Сергей Чекушкин 28.06.2011 17:17

Приветствую Вас уважаемый коллега, методика "креста" предназначена для определения наличия БТ при проектировании трассы трубопровода т.е. когда еще сооружение не построено, основным критерием наличия блуждающего тока на действующем сооружении является непостоянство величины измеряемого потенциала во времени с размахом колебаний более 100 мВ.

Noname 29.06.2011 01:02

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 21645)
Приветствую Вас уважаемый коллега, методика "креста" предназначена для определения наличия БТ при проектировании трассы трубопровода т.е. когда еще сооружение не построено, основным критерием наличия блуждающего тока на действующем сооружении является непостоянство величины измеряемого потенциала во времени с размахом колебаний более 100 мВ.

И я Вас приветствую!

Это понятно, что в случае реального сооружения можно подключаться к заземлителю. Но вот когда трасса только проектируется, а площадка не позволяет провести измерения с разносом на 100 метров, то как же быть тут?

Gek 28.07.2011 09:05

Noname блуждающие токи в земле никак не связаны с размерами Вашей площадкой. Т.е. если размеры Вашей площадки меньше 100 м по любой из сторон (да даже и обе) - ничего страшного - выносите пэлектрод за пределы. Точность измерений от этого никак не пострадает.


Сергей Чекушкин, Опасное действие блуждающего тока фиксируют на сооружении при разности значений 0,04 В, а не 100 мВ.

ГОСТ 9.602-2005 приложение Г.

Noname 06.08.2011 18:01

Gek, спасибо, но что делать, если возможности вынести электроды за площадку нет?

Ales800 07.08.2011 20:10

Приветствую всех!:smile:
Ну сделайте расстояние меньше, если блуждающий ток есть, то Вы его увидите

Noname 08.08.2011 17:44

Цитата:

Сообщение от Ales800 (Сообщение 24988)
Приветствую всех!:smile:
Ну сделайте расстояние меньше, если блуждающий ток есть, то Вы его увидите

День добрый.

Да в том и дело, что если делать меньше, то регулирующая организация такие измерения не пропускает, а требует обоснования уменьшения расстояния и отклонения от ГОСТа.

Gek 09.08.2011 10:31

Noname, Нет, меньше делать, конечно нельзя. Т.к. сразу будет меняться критерий наличия б.т. (то есть пороговое значение). И никто Вам не скажет зависимость этого критерия от расстояния линейная или нет. (Т.е. можно ли считать, что при разносе в 50 м критерием наличия б.т. будет амплитуда в 0,02 В).
По моему мнению необходимо изыскивать возможность расположения электродов на 100 м. Например, если у Вас высокий бетонный забор - расположите электроды сразу за ним, так сказать "окружите" электродами площадку.
Немаловажный момент - есть ли в заборе противоподкопное устройство, которое может экранировать б.т.? В этом случае, если источник б.т. (например сварочный пост) находится на территории самой площадки, то способ, когда оба электрода из любого направления (продольно или поперечно) находятся за пределами площадки неприемлем.

Forum bot 17.08.2011 13:03

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer

Forum bot 17.08.2011 14:22

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Измерители потенциалов.
Перенес: Boomer


Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot