Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Вопросы ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Расчет напряжения УКЗ (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=99706)

len 26.09.2013 21:57

Расчет напряжения УКЗ
 
Подскажите пожалуйста, при расчете напряжения по СТО Газпром9.2-003-2009 формула (7.22) , берется переходное сопротивление анодного заземления , по таблице 7.3, какое удельное сопротивление берется, в месте где устанавливается ГАЗ?

comrade 27.09.2013 16:36

len Удельное сопротивление грунтов определяется при изысканиях(геологических), а при использование ГАЗ - вертикальное зондирование. Нужно смотреть отчет по геологии. Обычно, под площадку анодного заземления выбирают участок с наименьшим сопротивлением грунта. ГАЗ используют , если сопротивление на поверхности большое и в разы больше, чем на глубине, допустим 10 метров.

transformator 04.10.2013 20:30

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 103338)
len Удельное сопротивление грунтов определяется при изысканиях(геологических), а при использование ГАЗ - вертикальное зондирование. Нужно смотреть отчет по геологии. Обычно, под площадку анодного заземления выбирают участок с наименьшим сопротивлением грунта. ГАЗ используют , если сопротивление на поверхности большое и в разы больше, чем на глубине, допустим 10 метров.

Или 180 м вечной мерзлоты, а дальше влажная глина. Тоже применили ГАЗ.

comrade 06.10.2013 11:01

transformator,
Круто - 180 м, а без ЭХЗ не получалось?

transformator 11.10.2013 10:12

Цитата:

Сообщение от comrade (Сообщение 104031)
transformator,
Круто - 180 м, а без ЭХЗ не получалось?

При удельном электрическом сопротивление грунта,
Св. 50 Ом*м
Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали. считается низкой.
У нас в проекте по геологическим изысканиям 1300 Ом*м.
Наверно при таком грунте можно было бы обойтись и без ЭХЗ. я не знаю, здесь я новичёк.
На новом объекте, применяем протяженный АЗ до 3 км.

comrade 14.10.2013 23:14

transformator,
Даже когда коррозионная агрессивность грунта считается низкой не означает, что ЭХЗ не нужна. Протяженные аноды работают и при удельном сопротивлении 300 Ом*м. Понятно, что у вас - грунты вечной мерзлоты, на них распространяется другой СТО Газпром 9.5-003-2009. Неплохое начало для новичка - ГАЗ на 180 м. -)


Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot