Rasp 03.05.2011 10:41

ЭДБ
 
Доброе утро, коллеги!
Есть несколько вопросов по поводу биметаличесских электродов сравнения ЭДБ-2П. С чем вообще их едят?=) Как их можно проверить после установки?

Alex 03.05.2011 15:21

Здравствуйте Rasp!
ЭДБ действительно загадочная штука.
Позиционируется он как альтернатива неполяризующимся медносульфатным электродам сравнения, состоит, если речь идет об ЭДБ-2П из титановой пластины, поверх которой, через изоляцию обогнута медная пластина, которые в одной точке соединены вместе, туда же подключается проводник, выходящий на поверхность. Средний потенциал в нейтральном водном электролите, это по заявлению разработчика 30 мВ по отношению к хлоросеребряному электроду, или, по расчетам где то 70 - 90 мВ по отношению к медносульфатному электроду, но, во первых где в грунте присутствует нейтральный водный электролит, во вторых ЭДБ подвержен поляризации, то есть как только электрод включается в измерительную цепь, металл, из которого он изготовлен, начинает поляризоваться, соответственно изменяется его потенциал. Логика выбора металлов понятна - медь имеет собственный потенциал плюс 340 мВ, титан, вернее титан, покрытый оксидной пленкой - приблизительно минус 200 мВ, что способствует протеканию тока, существенно замедляя коррозионный износ (протектор). Суть его применения заключается в том, что в определенных и неизменных условиях будет сохраняться более - менее стабильный собственный потенциал.
Как проверить - измерить потенциал ЭДБ относительно медносульфатного электрода. Значение этого потенциала, как следует из выше сказанного, не известно, главное потенциал должен иметь неизменную величину на протяжении относительно длительного периода времени.
Замечу, что рассуждения по теме имеют чисто теоретический характер.

Сергей Чекушкин 03.05.2011 16:19

Дааа.. и стоит так заморачиваться только для того чтобы измерить суммарный (да ещё и не реальный) потенциал! действительно интересная штучка! не ужели они где то применяются?

Alex 03.05.2011 16:35

Практический пример применения - ЭХЗ нефтяной цистерны, установленной на кольцевом бетонном монолитном фундаменте, внутри засыпанном песком. При этом ЭДБ просто заливается бетоном, понятно, что медносульфатник в таких условиях долго не протянет!

Rasp 03.05.2011 17:17

Спасибо!
Именно там они в нашем случае и расположены - под 50000-тонным резервуаром, их область применения - большая глубина под большой нагрузкой.
От электрода идет 2жильный экранированный кабель, какая жила куда подсоединяется на электроде, не подскажете?

Alex 04.05.2011 08:28

ЭДБ-2П снабжен датчиком потенциала, поэтому два провода.
Определить какой к чему подключен можно так:
измерить потенциал относительно грунта на каждом из проводников, проводник, имеющий больший потенциал - это датчик, тот, у которого потенциал меньше - вывод от электрода, потому, что датчик стальной, а сталь имеет больший потенциал.
Также можно обратиться к производителю: http://www.cathode.ru/t_edb.shtml.htm, наверняка проводники отличаются по цвету или видом наконечников, к стати стандартные медносульфатные электроды имеют разъемный наконечник (такие, которые применяются в электропроводке автомобиля) на проводе от датчика и U-образную клемму на проводе от электрода.

Rasp 04.05.2011 16:26

Теперь ясно, в заблуждение ввел паспорт на данный электрод - в нем было указано исполнение ЭДП-2П без датчика потенциала. Проводники отличаются только цветом.
С ЭНЕСами ситуация ровно такая, как Вы описали, но с ними и проблем нету=)

Спасибо огромное!

Alexandr 11.05.2011 20:13

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 17014)
Дааа.. и стоит так заморачиваться только для того чтобы измерить суммарный (да ещё и не реальный) потенциал! действительно интересная штучка! не ужели они где то применяются?

В Транснефте это фишка последних времен, причем на изолированном резервуаре от внешнего мира (гидрофобный слой) это единственный способ измерить хоть какой то потенциал :crazy:

Forum bot 17.08.2011 13:09

Модерация
 
Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer

Dr_Livsy 07.07.2016 20:14

А кто может пояснить п. 6.3. из паспорта на ЭДБ-2П?
6.3 КИП (КДП) с ЭДБ-2П считается принятым в эксплуатацию, если разность по-
тенциалов труба – земля, измеренная относительно датчика ЭДБ-2П отличается от разности
потенциалов труба – земля, измеренной относительно переносного медносульфатного элек-
трода сравнения не более, чем на 2,5 %.