Установка КИП во взрывоопасных зонах
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста нормируется ли (разрешается или запрещается) установка КИП во взрывоопасных зонах, в частности В-1г, и в каких документах?
|
Rain3,
По ПУЭ: "7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до: а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II; б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса; в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса; г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования; д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. Только недавно обсуждали это здесь. По мнению электриков - запрещается, если нет (а их нет) сертификатов по взрывозащите на КИП, практика показывает - обратное, однако, экспертов-электриков не убедишь. |