ЭХЗ резервуары транснефть
Здравствуйте, все.
В общем при реконструкции резевуаров (по электроснабжению) столкнулись с электрохимзащитой и возникла такая проблема. Завершили за 2 года уже 5 из них один был новый, 4 - реконструкция. Дак вот на этих четырех реконструированных потенциал на сооружении никак не меняется. То есть СКЗ работает, напряжение, ток выходные регулируются (СКЗ энергомера 5 квт), потенциал на сооружении при этом остается таким же как и до включения СКЗ. Я думал сначала, что вообще вся эта эхз - херня, но при этом на новом резевуаре (на нем ксати аноды заложены по самим резервуаром, на остальных на удаленном анодном поле зарывали, и скз отдельную ставили на саму бочку (на 0,24 к вт всего), отдельно на трбопроводы на 5 квт, а на реконструированных одна на 5 квт и на то и на то) все работает, какой хочешь потенциал такой и выставляешь. На технологических подходящих трубопроводах при этом тоже нифига не меняется. Кто-то мне подказал, что это связано с тем, что сама изоляция на технологии никакущая вся в дырах и эхз тут не поможет. Вообщем подскажите, кто сталивался как грамотно обосновать заказчику, что нашей вины нет. Мы все по проекту сделали, цепь анод-катод у нас нигде не нарушена, ток везде доходит (клещами проверено), скз все что нужно выдает, а то, что потенциал не меняется - уже собирайтесь проектировщики и думайте, что не так. |
Ну такое не только на резервуарах но и на всех заземленных трубопроводах происходит, изоляции можно сказать нет и ваша катодная цепь замыкается через какую то одну либо несколько точек на резервуаре, а остальная площадь естественно без защиты....так что удаленное анодное поле, да еще и одно, ни как не поможет вам защитить резервуар- только протяженные аноды или равномерно распределенные со всех сторон в том числе и под днищем...
|
Вопрос тогда больше риторический. Зачем же проектировщики проектируют такую защиту?
|
Цитата:
|
Гидрофобный слой под бочками есть? Электоды (ЭДБ,ЭНЕС) заложены?
Добавлено через 10 минут Цитата:
|
Спасибо большое за такие своевременные ответы!!!
А можете подсказать нормативку или статью какую, где написано про то, как должны согласовываться эхз и заземление. |
Цитата:
Вы так и не ответили, есть ли под резервуарами гидрофобный слой или нет |
Гидрофобный слой есть как раз под новым резервуаром (под которым аноды заложены), и на нем все работает. Под остальными реконструируемыми вроде нет ничего.
|
martram,
Неплохо бы увидеть чертеж или хотя бы схему(можно от руки), чтобы лучше понять суть. Если СКЗ специально ставили на бочку, то у нее должны быть свои аноды, расстояние и т.п.? |
В случае с реконструкцией по проекту одна скз 5 квт и на бочку и на технологию. Свои аноды, 8 глубинных анодных заземлителей (где-то 8 где-то 4 не знаю как они выбирают) на удаленном анодном поле. (мое предположение его выбирают где свободное место у забора=)) На новую бочку отдельная скз на бочку аноды под бочкой, своя на технологию аноды глубинные заземлители на удаленном поле. схему чуть попозже попробую прикрепить какую-нибудь. Ну я суть понял, причина в несогласованности разделов проекта. Сидят несколько вчерашних студентов и шлепают по предыдущим проектам, меняя название=)
В итоге диву даешься, столько денег заказчика получается уходит в пустую. Тем более как я понял проблема распространенная. Неужели во всей транснефти (и не только) не могут найтись пара умных дяденек, которые поправят проектный институт. |