Цитата:
|
Цитата:
|
Alex, Согласен с вами, в дополнение хочу сказать еще немаловажный фактор, куда мы устанавливаем переносной электрод на поверхности, ведь грунтовые условия у нижней образующей и у поверхности могут быть разные, сверху допустим может быть, сухой песок, сухой торфяник, или вообще привозной насыпной грунт а внизу влажный суглинок и т.д. и это тоже считаю дает свои погрешности при измерении. Когда уже появится наконец узаконенная, доведенная до "ума"методика отбраковки стационарных МЭС?
|
Потенциал занижен на кипе 1 но насколько, чему он равен? Точки дренажа у вас в кипах 3 и 2, есть ли технологические перемычки между трубопроводами 1, 2 и 3, если есть, стоят ли изолирующие соединения на перемычках? После получения этой информации можно о чем-то говорить...
Добавлено через 35 минут Из практики скажу, что при измерениях электрод-электрод при исправных электродах разница потенциалов не более 0,1В если 0,4В электрод нужно выбрасывать. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
... а что бы измерить естественный потенциал ВЭ то вам придется отключить его от системы ЭХЗ как минимум на 24 часа и потом уже измерить потенциал ВЭ в данном грунте.[/QUOTE]
Если уж быть совсем точным, для точного измерения надо будет отключить от защиты трубу. Около подключенной трубы концентрация ионов повышена, поэтому и потенциал ВЭ будет немного больше его естественного. А сам электрод деполяризуется гораздо быстрее- слишком он мал. |