Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Станции катодной защиты (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Документация на СКЗ (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=72497)

Сергей Чекушкин 20.11.2012 15:39

Документация на СКЗ
 
Приветствую уважаемые коллеги, может есть у кого Руководство по эксплуатации В-ОПЕ-ТМ-1(2) СЕРИЯ В (завод Сигнал), меня интересует как ее обвязать с системой телемеханики, визуально не нашел клеммник ХТ1 для соединения с системой ТМ, может он находится в корпусе БУ, кто сталкивался...

maxkukh 20.11.2012 15:50

Схему сейчас не найду.
Но с В-ОПЕ-ТМ-1 уже сталкивался, клеммник ХТ1 слева практически у самой двери вертикальная колодка (на серии Б горизонтальная) Для управления используется 4 вывод "общий", 6 - управление 0-20мА (или 4-20 мА).
Мы к ним свою телеметрию подключали.

comrade 20.11.2012 15:57

Сергей Чекушкин,
С точки зрения теории проблем не должно возникнуть. Все зависит от потребностей.
Цитата:

Примечание: в В-ОПЕ-ТМ-2 вместо бока зажимов ХТ2 установлены две отдельные клемы ХТ2 и ХТ3.
Совместная работа с комплексами телемеханики
• Конструкцией выпрямителей В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии Б1 предусматривается возможность их работы с комплексами телемеханики «SupeRTU-4», «УНК-ТМ», «СТН-3000», «Магистраль-1», «Магистраль-2», «ТЕЛУР», «ЭЛСИ-2000», ПТК «Скат» и др.
• По согласованию с потребителем выпрямители В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии Б1 могут быть адаптированы для работы с другими комплексами телемеханики.
Судя по схеме ниже клеммника на электрод сравнения.

comrade 20.11.2012 16:00

Вложений: 1
Эл. схема

Сергей Чекушкин 20.11.2012 16:29

Всем спасибо конечно, схему я эту видел, меня интересовал где он физически находится, я видел на боковой стенке малюсенький клеммник, но там как я помню всего 5 или 6 контактов, а их там минимум 6 должно быть три канала по контролю трех выходных параметров и еще обратный канал это уже 8 ножек, не ужели он и есть)))) да от Энергомеры они конечно еще далеко...

Сергей Чекушкин 04.12.2012 10:14

Уважаемые специалисты, вопрос еще возникает по снятию сигналов ЭХЗ, как обвязывается с системой телеметрии 2-е В-ОПЕ-ТМ2, станции запараллелены на выходе и зарезервированы через БАВР по питающей цепи, вопрос как обвязать систему ТМ с основной и резервной СКЗ может кто сталкивался. И еще хочу убедится, я правильно понимаю эти станции не работают с цифровым каналом передачи данных RS-485 ???

comrade 04.12.2012 11:06

Насколько помню, в В-ОПЕ-ТМ2 серии В1.4 предусмотрен интерфейс RS-485, в остальных сериях только 4-20 мА. В принципе, можно поставить конвертер интерфейса RS-232/RS-485, мы так и делаем. Оттуда двухпроводкой тянем до КП-ТМ. Также зависит от самой системы телемеханики.

Сергей Чекушкин 04.12.2012 11:20

comrade, Спасибо, ситуация проясняется...

Сергей Чекушкин 18.06.2013 11:17

Коллеги , может есть у кого руководство в электронке на В-ОПЕ-ТМ завод Радуга (Анодъ) г. Пермь?

PermIG 03.04.2015 06:35

привет всем, может есть у кого Руководство по эксплуатации в-опед-м-с-25-25-у1 (кедр)