Сергей Чекушкин 24.03.2011 12:00

Защитный потенциал
 
Уважаемые коллеги, ситуация такая; измерения суммарных потенциалов на
КИП оборудованых стационарными СМЭС, показывают колебания потенциала 100-300мВ, не могу разобраться чем это вызванно, станции катодной защиты работают стабильно, переменная составляющая на КИП 0,04В, колебания происходя примерно через 24-48 часов, наличие блуждающих токов не проверял, но рядом нет электрофицированной железной дороги, в километре обычная ж/д, и браться им вроде бы неоткуда.,еще г/п пересекает ВЛ 0,6 кВ, и рядом в мерах 20 паралельно трубопроводу проходит кабельная эстакада на сваях (можно сказать контур заземления) трубопровод имеет электрическую связь с эстакадой на крановом узле метрах в 30-ти от КИП(заземлен привод эл.задвижки).
Может кто что-то посоветует!

Alex 24.03.2011 15:50

Слишком частная ситуация, мало исходных данных.
СКЗ работает в автомате или в ручном режиме?
Пробовали сопоставлять выходное напряжение СКЗ с величиной защитного потенциала?

Сергей Чекушкин 24.03.2011 16:38

Понимаю что тяжело разобраться когда на "пальцах объясняют", СКЗ инверторные НГК ИПКЗ, работают в автоматическом режиме поддерживания тока, при изменении потенциалов на КИП режимы СКЗ остаются не изменными и по току и по напряжению, дело в том что это происходит только на участке который проходит в 10м. параллельно эстакаде, протяженность 500м. (ее можно сравнить с "экраном", сваи через 6 метров обвязаны швеллером, и все это дело естественно на контуре заземления, ну и имеет металлосвязь с трубопроводом), у меня такое предположение что с трубы на эстакаду в определенные промежутки времени стекает ток.

Alex 24.03.2011 16:50

"определенные промежутки времени времени" можно привязать к каким то событиям, я к тому, что в неизменной ситуации ток либо течет, или нет, возможно он больше, или меньше, но если есть изменение, оно должно быть с чем то связано? Что на эстакаде?

Сергей Чекушкин 24.03.2011 17:05

Цитата:

Сообщение от Alex (Сообщение 13732)
определенные промежутки времени времени" можно привязать к каким то событиям

Это первое о чем я подумал, этот участок находится не далеко от площадки УКПГ, будем разбираться, на эстакаде проходит кабель к системе контроля и привода задвижек, но с задвижками явно не связанно.

Alex 25.03.2011 08:00

А поляризационный потенциал не пробовали измерять?

Сергей Чекушкин 25.03.2011 08:28

Измерять пробовал методом прерывания тока поляризации ВЭ, он тоже меняется, но не сильно в пределах 100мВ.,эх.... самописец бы, легче отследить было.

Сергей Чекушкин 25.03.2011 10:38

С блуждающими токами практически не сталкивался, коллеги подскажите в какой НТД можно посмотреть как все это дело фиксируется и оформляется документально.

Сергей Чекушкин 26.03.2011 09:22

Проблема неождиданно решилась, эл. связи оказывается не было эстакады(экрана) с трубопроводом на крановом узле! отлетел заземляющий проводник вот появились блуждающие токи, после востановлеия эл.связи потенциал стабилизировался, правда потенциалы на участке конечно же подсели немного.

Сергей Чекушкин 28.03.2011 11:28

Вложений: 1
Даа....., рано я сделал выводы, колебания потенциала так и остались, даже увеличились! нужен совет опытного коллеги в вопросе блуждающих токов! Изменения потенциала не имеют систематического характера так что привязать их к каким то событиям практически не возможно. Прикрепляю файл ,там набросал примерную схему трассы.