Сергей Чекушкин 06.08.2013 08:43

Цитата:

Сообщение от Андрей Гапон (Сообщение 98658)
Энкодер работает паршивенько, как и все ПО, часто выводящее иероглифы на экран.

Теперь понимаю что вы говорите об НГК-ИПКЗ "Евро", я сними еще не сталкивался и дай Бог Не столкнусь, получается и они толком неработоспособны? что ждать от одного и того же производителя, разве что смену корпуса, примочки в виде электронных индикаторов и ни кому не нужный да к тому же еще и неработающий функционал, вот что коммерция делает.
Роман, А БАВР у вас какой стоит? АВРП от Энергомера?, тоже сталкивался с такой проблемой на АВРП, при подключении к клеммнику в АВРП "ЭС", "Т" сразу менялся прилично потенциал, на одном из АВРП, сделал вывод что неисправен, закорочен блок коммутации измерительной цепи от 2-х преобразователей. что с этим делать не знаю, огорчила "Энергомера" и преобразователи В-ОПЕ-М6, так же огорчили напичкали лишним функционалом, спрашивается Для чего он???? зачем вот например режим автоматического поддержания ПП, ну со омической составляющей еще как говорится можно понять, есть наверное участки где можно создать идеальные-лабораторные условия и измерять стационарным электродом ПП, Так задумываешься иногда, вроде должно все лучше и лучше становится а почему то происходит наоборот.

Роман 26.08.2013 13:54

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 98721)
Теперь понимаю что вы говорите об НГК-ИПКЗ "Евро", я сними еще не сталкивался и дай Бог Не столкнусь, получается и они толком неработоспособны? что ждать от одного и того же производителя, разве что смену корпуса, примочки в виде электронных индикаторов и ни кому не нужный да к тому же еще и неработающий функционал, вот что коммерция делает.
Роман, А БАВР у вас какой стоит? АВРП от Энергомера?, тоже сталкивался с такой проблемой на АВРП, при подключении к клеммнику в АВРП "ЭС", "Т" сразу менялся прилично потенциал, на одном из АВРП, сделал вывод что неисправен, закорочен блок коммутации измерительной цепи от 2-х преобразователей. что с этим делать не знаю, огорчила "Энергомера" и преобразователи В-ОПЕ-М6, так же огорчили напичкали лишним функционалом, спрашивается Для чего он???? зачем вот например режим автоматического поддержания ПП, ну со омической составляющей еще как говорится можно понять, есть наверное участки где можно создать идеальные-лабораторные условия и измерять стационарным электродом ПП, Так задумываешься иногда, вроде должно все лучше и лучше становится а почему то происходит наоборот.

Нет самое что интересное энергомера работает исправно она еще доисторическая,но с нее и нет никаких выводов все смотришь прямо на самой станции.А там где закаратило это НГК-ИПКЗ-ЕВРО не самая новая, а на одно поколение старше,там и вольтметр и амперметр не цифровые а стрелочные,адаптер сигналов стоит НГК-ТК-A1,который кстати тоже меняли до этого.

Громен 17.02.2014 16:28

Здравствуйте!! У меня в эксплуатации находится интересующие вас преобразователи. Скачки потенциалов на БУ и их отсутствие при измерении на КИПе обусловлены наличием фильтров в мультиметре и их отсутствием в цепи измерения преобразователя. Данные скачки указывают на наличие переменного напряжения на трубопроводе. Убедиться в этом вам поможет осциллограф.

Сергей Чекушкин 17.02.2014 18:20

Цитата:

Сообщение от Громен (Сообщение 119767)
Скачки потенциалов на БУ и их отсутствие при измерении на КИПе обусловлены наличием фильтров в мультиметре и их отсутствием в цепи измерения преобразователя.

А что мешает переключить мультиметр на переменку и измерить переменную составляющую?

Бывалый 17.02.2014 22:12

Цитата:

Сообщение от Громен (Сообщение 119767)
Скачки потенциалов на БУ и их отсутствие при измерении на КИПе обусловлены наличием фильтров в мультиметре и их отсутствием в цепи измерения преобразователя. Данные скачки указывают на наличие переменного напряжения на трубопроводе. Убедиться в этом вам поможет осциллограф.

Если уж быть до конца точным- в мультиметре нет фильтров. Аналоговые схемы давно заменили на цифровую обработку входного сигнала. Действующее значение выпрямленного напряжения вычисляется как среднеарифметическое из десятков замеров, сделанных за 20 миллисекунд. Это стандартный алгоритм, используемый везде, где есть микропроцессорная обработка. Не исключено, что и преобразователь построен по такой же схеме. Так что однозначный ответ давать еще рано.

Lenin 23.06.2015 18:41

Здравствуйте!Если у кого в эксплуатации есть станции КМО НГК ИПКЗ Евро, умеет ли станция сама определять обрыв катода/анода?или по старинке кусок провода на землю, чтобы проверить? Почитал инструкцию, но этого не нашел, так вроде самодиагностика у нее неплохая...

Роман 02.08.2016 06:18

Здравствуйте коллеги.Образовалась вновь проблема.Станция энергомера перестала выдавать ток! Напряжение скачет на вольтметре что может быть?На трубопроводе проводились сварочные работы, кабели не отключали ввиду того что меня монтера не было, был в отпуске.Что могло случится, сам до сих пор в отпуске хотелось бы услышать идеи чтобы на работе их воплотить.

Сергей Чекушкин 04.08.2016 15:08

Роман, Любой преобразователь можно проверить на работоспособность не имея внешних рабочих цепей. Отключите силовые и контрольные кабели рабочих цепей и работайте по контролю преобразователя, в руководстве есть схема как провести контроль, всех цепей и режимов, если понадобится нагрузка включите на выход преобразователя обычный лабораторный реостат (на худой конец "гитару" у сварщика возьмите).
Если подозрения на отдельные блоки (БУ, БФИ, УИРП, ДТП и т.д.) и элементы (диодные модули, тиристорные и т.д.) то проверьте их, поменяв, поэлементно на заведомо исправные (должны быть в минимальном комплекте как ЗИП).
Если, пропадает один из 2-х автоматических режимов (по току или потенциалу) а в ручном режиме (по напряжению) все работает, то скорее всего это или плата УИРП (устройство измерения разности потенциалов, или ДПТ (датчик постоянного тока).

Роман 10.08.2016 21:07

Причину нашел, обрыв кабеля анодного заземления.

faza380 15.07.2019 12:53

Доброго дня всем. Подскажите кто то занимается ремонтом и модернизацией силовых блоков станции НГК-ИКПЗ

https://b.radikal.ru/b09/1907/59/c2d12797f9f9t.jpg

Все у кого спрашивал по схемотехнике данного блока - все плевались, но конкретно как избавиться от выгорания силовых ключей, термистора и выпрямительного моста никто точно не может ничего сказать....
Приведу принципиальную схему данного блока, может у кого есть какие мысли по доработке...очень много сгоревших и очень низкая надёжность.