Очень нужна помощь по ЭХЗ
Дело такое, что работаю инженером, и мне поставили задачу чертить различные схемы газопровода (в том числе и схемы ЭХЗ). Опыта у меня мало, так как работаю всего пол года, поэтому вопрос, возможно, будет глупым. Вопрос. В населенном пункте газопровод защищают СКЗ, запроектированной и введенной в экспуатацию в 80-х годах. Естественно с того времени к защищенному газопроводу пристроили еще около 1км газопровода. Свежий газопровод не входит в проектную зону защиты СКЗ, но ведь по факту он будет защищаться? Или же зону защиты как то огараживается?
|
Денис Фролов, Для электрического разделения трубопроводов, в том числе старых от новых, как в вашем случае, проектом должна быть предусмотрена, ВЭИ (вставка электроизолирующая), посмотрите проект, если она там есть то этот километр новой трубы, этой вставкой, от основнойсистемы ЭХЗ отсечен, под катодную поляризацию от действующей системы ЭХЗ, попадёт только небольшой участок газопровода прилегающей к ВЭИ, в месте установки т.к. ВЭИ, для исключения вредного влияния, шунтируются блоком диодно-резисторным(БДР).
|
Цитата:
|
Денис Фролов, Вы всё правильно, понимаете, зона защиты, ее еще называют плечем защиты, при проектировании, должна перекрывать, не менее чем до середины, зону соседней УКЗ, это делается с целью обеспечить защиту если даже одна УКЗ выйдет из строя, на время ее ремонта.
|