Какое выбрать заземление?
Вложений: 1
Коллеги, помогите определиться с выбором типа анодного заземления:
Грунты: Техногенные образования (tQIV) распространены на отдельных участках рассматриваемой территории и представлены суглинками различной степени уплотненности, с включением гравия и гальки, составляющими отсыпку площадок существующих сооружений, оснований и обочин дорог. Часть техногенных образований представлена асфальтовым дорожным покрытием. И разрез электрический: |
Глубинные анодные заземления уже давно используются и хорошо себя зарекомендовали в любых грунтовых условиях эксплуатации, что тут думать с выбором.....
|
Полностью согласен с вами на счет глубинного.
А глубину какую посоветуете? |
Сперва думаю надо определится с токовыми режимами работы СКЗ, если они не большие, скажем до 10А, то можно использовать просто ГАЗ, если большие то учитывая что скорость растворения стали установленной непосредственно в грунт 10 кг/А год, то лучше использовать магнетитовые Менделеевцы. Глубина зависит конечно же от сопротивления грунта, обычно 100м, но встречаются варианты и по 2-е скважины рядом по 50м, в условиях севера где преобладают высокоомные грунты глубина доходит до 200 м.
|
Планирую 2 скважины по 30м.
Труба 325мм с 4 блоками Менделеевец МГ в этой трубе. Это для коммуникаций ГРС, поэтому ток никакой; на газопроводе отводе стоит изолирующая вставка. |
Это и хорошо что стоит вставка, главное не было как обычно это бывает вставка то стоит а запорная арматура которая стоит до вставки и после нее заземляется на один контур заземления))), а глубинки конечно же такой думаю достаточно для внутри площадочных коммуникаций ГРС.
|
)))
Вставка стоит прямо на входе в ГРС. И кран, стоящий перед вставкой, заземляется на один контур с ГРС. Может есть смысл ставить вставку перед этим краном? |
Установив вставку перед краном отсечется только газопровод отвод, его отсекать не желательно, и смысла нет он изолирован и его надо защищать, если внутри площадочные сети "заземлены" или имеют контакт по металлу с заземленными конструкциями тут уж деваться не куда, токовые режимы будут высокими придется защищать весь металл который зарыт на площадке ГРС, основная часть защитного тока с анодника будет стекать на не изолированные подземные коммуникации
|