Короткие участки труб
Добрый день, коллеги!
Прошу вашего совета в части определения необходимости защиты от ЭХЗ сооружений. Имеется площадка очистных сооружений, площадью 400*400 м. На площадке подземные пластиковые сети и подземные металлические сети различного назначения, в основном вода и канализация. На площадке много участков подз. стальных трубопроводов небольших диаметров и малых длин (например: 89*4, L=1,5 метра или 108*4, L=5 метров). Вопрос такой: необходимо ли защищать эти небольшие участки ст. трубопроводов. И на какой пункт НТД сослаться, если защита коротких участков от ЭХЗ не требуется? * заказчик сомневается, что защита от ЭХЗ коротких участков требуется, но сослаться на пункт не может. Сам понимаю, что такого пункта нет, но все таки... Скорее всего он путает с длиной защитных стальных футляров. Там, насколько я помню, необходимость защиты (протекторная защита) появляется при длине футляра большей 10 метров. |
Цитата:
В указанном случае если проектирование ведется не по нормам Газпром и Транснефть следует руководствоваться п.5.4 ГОСТ 9.602-2005 и для условий низкой и средней коррозионной агрессивности, а так же в условиях отсутствия блуждающих токов и биоагрессивности грунтов допускается не выполнять ЭХЗ. |
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3. |