КИП на кожухах менее 10 м
Подскажите пожалуйста, согласно СТО Газпром КИП устанавливается на кожухах с двух сторон на транспортных переходах, если кожух менее 10 метров нужно-ли устанавливал с двух сторон кип или по ГОСТу 9.602 для кож.менее 20 метров кип устанавл. с одной стороны?
|
Поднимем тему, прям делема у меня, кожух 8 метров, переход чз дорогу, ставить кип с двух сторон или одного достаточно
|
Мое личное мнение, ни к чему второй КИП на таком коротком футляре, а вот как в инструкции по проектированию?:smile:
|
Цитата:
- КИП для контроля защиты трубопровода и кожуха должны быть установлены на обоих концах кожуха (п.15.7 РД-91.020.00-КТН-234-10); - Общее количество … или протекторов при любых условиях должно быть не менее двух - по одному на каждом конце кожуха (п.2.12 Дополнение к ВСН 009-88) - У одного конца футляров длиной не более 20 м и у обоих концов футляров длиной более 20 м (п.7.12 ГОСТ 9.602-2005). |
Владимир Нико, Получается все таки 2-а, и независимо от длины футляра! если учесть что требования ГОСТ 9.602-2005 не распространяются на магистральные и промысловые трубопроводы.
|
Строго следую нормативу, особенно при применении УПЗ на кожухах магистрального трубопровода через а/д или ж/д, то по п.2.12 Дополнение к ВСН 009-88 - да, 2.
|
Хорошее дополнение между прочим!
|