Форум ЭХЗ

Форум ЭХЗ (http://forum.enes26.ru/index.php)
-   Эксплуатация (http://forum.enes26.ru/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Потенциал умершего протектора. (http://forum.enes26.ru/showthread.php?t=126875)

Rafael 09.06.2014 12:13

Потенциал умершего протектора.
 
Каким будет потенциал протектора, при замере на контрольно - измерительной колонке, если он разложился , отслужил свой срок?

PermIG 09.06.2014 12:21

эдс никакая и все

Rafael 09.06.2014 12:32

На тестере что покажет?

Сергей Чекушкин 09.06.2014 13:10

-0,7, -0,9 В, по моему пассивация на 200 мВ, (от -1,6В для магниевых) считается что уже протектор изношен! ну нужно, учитывать и грунт конечно! в высокоомном грунте потенциал нового протектора ПМ-20У не больше -1,4,-1,5В.

Ezhik 10.06.2014 13:27

Если протекторная установка дает на сооружении потенциал больший, чем необходимо, то его гасим последовательно включенным резистором.На протяжении эксплуатации протектор изнашивается, приходится регулировать резистор в сторону его уменьшения.В результате в какое-то время сопротивление его (резистора)станет равным нулю.С этого момента, потенциал на сооружении будет падать и уже нет возможности его держать на нужном уровне. Значит протекторная установка сдохла.))))
А вот начальный потенциал в суглинках (около 16-20 ом.м удельное сопротивление грунта) - на практике колеблется от 1.3 до 1.6 в, даже без нагрузки. Я думаю, что это зависит от качества изготовления протектора.

Сергей Чекушкин 10.06.2014 14:31

Ezhik, Потенциал протектора, т.е. его пассивация, проверяется без нагрузки. С нагрузкой вы получаете наложенный потенциал сооружения, а не потенциал протектора, а вообще самый главный параметр показывающий эффективность работы УПЗ, токоотдача протектора.

Константин1970 16.06.2014 14:49

Цитата:

Сообщение от Сергей Чекушкин (Сообщение 131359)
Ezhik, Потенциал протектора, т.е. его пассивация, проверяется без нагрузки. С нагрузкой вы получаете наложенный потенциал сооружения, а не потенциал протектора, а вообще самый главный параметр показывающий эффективность работы УПЗ, токоотдача протектора.

Действительно есть ток в цепи и смещение потенциала до защитного- протектор исправен нет-значит неисправен.

MiniloG 23.10.2014 13:36

снижение силы тока протекторной установки более чем в 2 раза - есть повод для КР протектора, это РД для транснефти.


Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin®