Раздел: Станции катодной защиты 15.08.2014, 09:32
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Если кому-нибудь интересно: в этом месяце, перед...

Если кому-нибудь интересно: в этом месяце, перед прокладкой "времянки" на резервуары и АЗ, измерить еще раз сопротивление растеканию тока АЗ. Измерил, АЗ1=21,2Ом/ АЗ2=16,4 Ом/ АЗ3=20,4 Ом. напомню...
Раздел: Станции катодной защиты 22.07.2014, 06:56
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Спасибо за советы Сергей, если уж проверять так...

Спасибо за советы Сергей, если уж проверять так проверять. Позже результатом поделюсь.:smile:
Раздел: Станции катодной защиты 22.07.2014, 03:23
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Сечение кабеля важнО? (Там АВВГ 1*50 по...

Сечение кабеля важнО? (Там АВВГ 1*50 по умолчанию) Таким же времянку смонтировать?
Раздел: Станции катодной защиты 21.07.2014, 11:24
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Да Сергей, металлосвязь с заземлением есть. И...

Да Сергей, металлосвязь с заземлением есть. И Цепь мы эту рассматриваем.

Замерили сопротивление растеканию с заземляющего контура, который был присоединен к резервуару, в трех направлениях R1=1.05...
Раздел: Станции катодной защиты 17.07.2014, 08:59
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Рассуждаю, если в цепи АЗ, предположим,...

Рассуждаю, если в цепи АЗ, предположим, сопротивление одного из трёх заземлений высокое, то и вся "картина" портится соответственно?
Раздел: Станции катодной защиты 17.07.2014, 05:56
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Да к вот, от обратного пойдём, сколько нужно Ом...

Да к вот, от обратного пойдём, сколько нужно Ом всей цепи при замере с преобразователя в нашем случае?
Раздел: Станции катодной защиты 17.07.2014, 04:54
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Если для профи непонятки, то для меня ... , и еще...

Если для профи непонятки, то для меня ... , и еще букв:
а на другом АЗ сопротивление 101 Ом получилось, я написал значение от ближайшего АЗ, прикрепил схему расположения (это единственная схема...
Раздел: Станции катодной защиты 16.07.2014, 11:30
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Померили, R=12 Ом. Промерили еще след.цепи: от...

Померили, R=12 Ом. Промерили еще след.цепи: от станции до АЗ (ближайший) R=0.17 Ом, от станции до ёмкости R=0.25 Ом, АЗ-ёмкость R=396 Ом. :smile:
Раздел: Станции катодной защиты 14.07.2014, 12:21
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Спасибо Сергей, будем проверять.

Спасибо Сергей, будем проверять.
Раздел: Станции катодной защиты 14.07.2014, 12:16
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
прибор ИС-10 говорит что 0,29÷0,32 Ом,...

прибор ИС-10 говорит что 0,29÷0,32 Ом, располагаются АЗ (три штуки) в радиусе 30-50 м от защищаемого объекта.

Добавлено через 4 минуты


С первым вариантом проверим, а вот с реостатом...
Раздел: Станции катодной защиты 14.07.2014, 11:49
Ответов: 36
Просмотров: 74,376
Автор Sergey Murzin
Добрый час, вопрос как и у "топикстартера", имеем...

Добрый час, вопрос как и у "топикстартера", имеем В ОПЕ-ТМ-100-48 4,8кВт 100А/50В, установлен на ТЭЦ защита СУГ емкостей, ответственного нет уже цать лет, после пуска станции катодной защиты...
Раздел: Вопросы ЭХЗ 06.02.2014, 04:51
Ответов: 20
Просмотров: 31,533
Автор Sergey Murzin
11 Тут на форуме куда ни "плюнь" в самоучку...

Тут на форуме куда ни "плюнь" в самоучку попадешь, а ездить и с людьми встречаться однозначно необходимо даже и на 2-х недельные ...

PS: я тоже самоучка!:smile:
Раздел: Вопросы ЭХЗ 03.02.2014, 06:12
Ответов: 20
Просмотров: 31,533
Автор Sergey Murzin
Я же шь толико предположил :smile: А в общем -...

Я же шь толико предположил :smile: А в общем - да, отвечаю всегда!
В 2010 году у Вас был выбор между центрами обучения или просто что поближе?
Раздел: Вопросы ЭХЗ 20.01.2014, 03:51
Ответов: 20
Просмотров: 31,533
Автор Sergey Murzin
11 По всей видимости реклама :smile: Кто еще по...

По всей видимости реклама :smile:

Кто еще по курсам повышения квалификации учреждение посоветует, а лучше где сам был и видел.

Университет Нефти и Газа им.Губкина , хотелось бы и о неё услышать...
Показано с 1 по 14 из 14.

 